三相电源回路没有通电情况下,相与相之间存在4V~5V电压,为什么?,
hummer-hummer
2016年08月08日 11:43:19
只看楼主

遇到这种情况:一个配电柜,出线回路大多数是单相,有几个三相,单相电源都接设备正常通电使用,三相开关断开,测得三相开关输出端相与相之间存在4~5V电压,请问是什么原因呢?

遇到这种情况:一个配电柜,出线回路大多数是单相,有几个三相,单相电源都接设备正常通电使用,三相开关断开,测得三相开关输出端相与相之间存在4~5V电压,请问是什么原因呢?

niziqian007
2016年08月08日 14:28:08
2楼
应该是感应电。
回复
heyhumlzg
2016年08月08日 18:02:41
4楼
是数字万用表测的吗?用指针的表测测试试。
回复
风平浪静02
2016年08月09日 10:16:14
5楼
开关断开点两边有一个很小的电容效应,当然电缆与电缆之间,电缆与大地之间也有电容效应。所以断开的线路之间会有一个很小的分配电压。但这个电压内阻抗很大,稍有电流电压就会降落在电容效应两端。所以有网友提到用电磁式(指针式)电压表是测量不到这个电压了。
回复
xuexi999123
2017年06月11日 15:29:38
6楼
路过,学习了,有道理。
回复

相关推荐

APP内打开