10.5米高,7200㎡丙二类生产厂房的消防应该如何设计?
fionadanica
2016年08月03日 17:27:10
只看楼主

请问下,7200㎡,10.5米高的丙二类生产厂房,应该设置消防栓还是消防水炮?高度有影响吗?我看规范上没有说高于多少多少要使用什么方式~

请问下,7200㎡,10.5米高的丙二类生产厂房,应该设置消防栓还是消防水炮?高度有影响吗?我看规范上没有说高于多少多少要使用什么方式~
免费打赏
fionadanica
2016年08月03日 17:30:15
2楼
这个是单层厂房
回复
lichangan1000
2016年08月04日 14:36:29
3楼
消火栓肯定要设。且栓口压力不小于0.25MPa,水泡是与自喷并列的。与消火栓没关系。
需要还是不需要自喷,需要的话高度超才考虑炮或大空间。太初级。
回复
fionadanica
2016年08月04日 15:15:19
4楼
lichangan1000 发表于 2016-8-4 14:36 消火栓肯定要设。且栓口压力不小于0.25MPa,水泡是与自喷并列的。与消火栓没关系。需要还是不需要自喷,需 …您好啊,现在是10.5m的厂房,如果设置消防炮,我想请问下设计流量怎么计算呀?现在看到的有标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置和固定消防炮,我想请问下这两者相同吗?我在计算消防炮设计流量时不知道该怎么计算。
回复
lichangan1000
2016年08月04日 15:56:12
5楼
看规范:丙类厂房只有大于500平米的地下半地下才设。莫非是应建筑要求防火分区面积超过规定。
消防炮20l/s,两股水柱就是40l/s。
回复
fionadanica
2016年08月04日 16:37:02
6楼
lichangan1000 发表于 2016-8-4 15:56 看规范:丙类厂房只有大于500平米的地下半地下才设。莫非是应建筑要求防火分区面积超过规定。消防炮20l/s …建筑设计防火规范上是:建筑面积大于5000㎡且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统;固定消防炮规范上是:高度超过8m,且火灾危险性较大的室内场所这个项目7000㎡,高度10.5m,应该是需要设置消防炮的然后水量我学习到了~谢谢您~
回复
lichangan1000
2016年08月04日 16:59:19
7楼
fionadanica 发表于 2016-8-4 16:37 建筑设计防火规范上是:建筑面积大于5000㎡且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭 …你的规范,我咋没看到。规范用错了?首先是设不设看建规,然后是如何设看子规。你说的那一条GB50016-2014没有。
回复
fionadanica
2016年08月04日 17:36:48
8楼
lichangan1000 发表于 2016-8-4 16:59 你的规范,我咋没看到。规范用错了?首先是设不设看建规,然后是如何设看子规。你说的那一条GB50016- …哦哦哦~我用的2006的。刚刚下载了您说这个,里面8.3.5 丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
回复
lichangan1000
2016年08月04日 17:39:47
9楼
你有理解错了。首先是不设自喷,自然不存在炮的问题。当要设的时候,有困难(高度)此时用炮。
回复
fionadanica
2016年08月05日 09:57:17
10楼
lichangan1000 发表于 2016-8-4 17:39 你有理解错了。首先是不设自喷,自然不存在炮的问题。当要设的时候,有困难(高度)此时用炮。哦哦哦。我明白您的意思了,需要自动灭火系统的才考虑使用什么方式的自动灭火,然后这个厂房是用于生产电缆原材料和电缆产品的丙二类厂房,耐火等级为二级。这样通过GB50016-2014 8.3.1 2 占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。这样的话符合需要自动灭火的吗?然后根据需要采用消防炮,这样可以吗?
回复
lichangan1000
2016年08月05日 11:41:00
11楼
8.3.1-2条,及之前不包含电缆,及之后电子不等于电缆。 属丙类没错,但不一定要设自喷。