在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距6米,不知道够不够.每个厂房只有二三百平方.请各位工程师指点一下.
在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距6米,不知道够不够.每个厂房只有二三百平方.请各位工程师指点一下.
2楼
如果是厂房之间的间距,6米明显不够,完全不符合防火规范要求的防火间距
另外,菜油的闪点比较高,生产类别可以套丙类1项
回复
3楼
注:1 .建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起;
2 .乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50.0m。单层、多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2.0m。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房之间的防火间距不应小于6.0m。必须相邻建造时,应符合本表注3、4 的规定;
3 .两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%;
4 .两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3 条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6.0m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4.0m;
5 .变压器与建筑之间的防火间距应从距建筑最近的变压器外壁算起。发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定;
6. 耐火等级低于四级的原有厂房,其耐火等级应按四级确定。
《如果符合第4 条.两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3 条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6.0m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4.0m;》应该是可以的了。
回复
4楼
根据建筑设计防火规范GB50016—2006
回复
5楼
如果符合《4 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,
或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3 条的规定设
置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6.0m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于
4.0m;》防火间距不小于4.0m,就可以了。
回复
6楼
感谢楼主的分享。。。。。
回复
7楼
我是来打酱油的,顺道学习和顶一下!
回复
8楼
mwp1p 发表于 2013-2-22 11:46 如果是厂房之间的间距,6米明显不够,完全不符合防火规范要求的防火间距另外,菜油的闪点比较高,生产类别 …谢谢了.我也在不断学习中.
回复
9楼
shen_bs 发表于 2013-2-22 14:21 如果符合《4 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于 …有厂房防火间距表,丙类厂房间距不小于10米.
回复
10楼
zs19770211 发表于 2013-3-21 19:44 我是来打酱油的,顺道学习和顶一下!都相互学习,不断进步.
回复
11楼
f271szhao 发表于 2013-3-27 20:05 有厂房防火间距表,丙类厂房间距不小于10米.有条件的,如果符合所提条件的,就可以。