丙类生产厂房是否设置报警系统的疑问
sdx034100428
2012年07月02日 10:45:24
只看楼主

请教一下青岛的同行丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查)先谢了

请教一下青岛的同行
丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查)
先谢了
qingwell
2012年07月04日 14:42:51
2楼
不需要设置火灾报警系统,青岛消防审查是按照 建筑设计防火规范来审查的,也就是最低标准。图纸审查办类同。
回复
liuce_sjzu
2012年07月04日 14:44:33
3楼
GB50016 丙类应该做吧,我记得,你仔细看看规范吧
回复
cdj
2012年07月04日 16:01:40
4楼
安规范的规定
回复
sdx034100428
2012年07月04日 16:12:01
5楼
谢谢各位,看来各个地方的审图标准不一致。
回复
worldsoft
2012年07月04日 16:57:47
6楼
当然要设置报警系统了。
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98
第3.1.1条说得很明确。
回复
zbf44121508
2012年07月04日 20:14:46
7楼
我感觉要设 简单也花不了几个钱
回复
sx717
2012年07月24日 08:12:04
8楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98
第3.1.1条 丙类生产厂房为二级火灾自动报警系统的保护对象
回复
cantona
2012年07月24日 09:35:29
9楼
电气专业要设火灾自动报警系统,但设备专业没说要设自动灭火系统,电气专业规范严于设备专业规范(给排水、暖通),真起火了仅起个报警作用,灭火还得消防队。国家规范各专业之间不能协调一致造成这种现象。
回复
weiwei19870220
2012年07月24日 09:40:53
10楼
有很多地方会出现电气专业需要设置火灾自动报警,但其他专业无消防联动设备。没办法,中国规范来自不同体系,他们又不去相互协调与沟通
回复
cangshi004
2012年07月27日 10:01:32
11楼
和积极的人在一起,你不会消沉;












--------------------------------------------------------------------
http://63800050.biz/myspyer/?p=4
回复

相关推荐

APP内打开