请教一下青岛的同行丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查)先谢了
请教一下青岛的同行
丙类的生产厂房(非防火规范提及的制衣、制鞋及玩具厂房)需要设置火灾自动报警系统吗(此工程在青岛平度市,图纸在青岛市图审中心审查)
先谢了
2楼
不需要设置火灾报警系统,青岛消防审查是按照 建筑设计防火规范来审查的,也就是最低标准。图纸审查办类同。
回复
3楼
GB50016 丙类应该做吧,我记得,你仔细看看规范吧
回复
4楼
安规范的规定
回复
5楼
谢谢各位,看来各个地方的审图标准不一致。
回复
6楼
当然要设置报警系统了。
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98
第3.1.1条说得很明确。
回复
7楼
我感觉要设 简单也花不了几个钱
回复
8楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98
第3.1.1条 丙类生产厂房为二级火灾自动报警系统的保护对象
回复
9楼
电气专业要设火灾自动报警系统,但设备专业没说要设自动灭火系统,电气专业规范严于设备专业规范(给排水、暖通),真起火了仅起个报警作用,灭火还得消防队。国家规范各专业之间不能协调一致造成这种现象。
回复
10楼
有很多地方会出现电气专业需要设置火灾自动报警,但其他专业无消防联动设备。没办法,中国规范来自不同体系,他们又不去相互协调与沟通
回复
11楼
回复