钢结构的生产厂房,因为所生产的产品大小不固定,喷漆车间只能是个大大的空间,上面有吊车,高度18米。房间跨度30多米。这样的车间怎么做排风?有没有哪位也碰到过?

钢结构的生产厂房,因为所生产的产品大小不固定,喷漆车间只能是个大大的空间,上面有吊车,高度18米。房间跨度30多米。这样的车间怎么做排风?有没有哪位也碰到过?
免费打赏
michael.qi
2009年04月14日 10:43:05
2楼
你总不能在整个厂房里面到处都喷漆吧,规划出一些喷漆的区域,做个局部排风,整个车间做个全面通风.
回复
dlldll
2009年04月17日 15:42:11
3楼
就是整个厂房到处喷漆。因为生产的钢结构各种各样的,大小什么都没个固定,所以就是这样的局面
回复
cruseo
2009年04月17日 18:47:32
4楼
可考虑用软风管做可自由移动的局部排风罩,再搭配全面通风。
回复
chuntiandepongyou
2010年01月29日 15:56:37
5楼
排风设施有图纸吗
回复
datangxiyuji
2010年03月10日 18:16:37
6楼
我是做厂房工艺排风的,有事可以联系我。QQ:360390923