现系统中定压补水装置设定在冷冻水泵吸入口,工作时入水口压力为1.1Mpa,想请教下各位定压补水装置上安全阀压力P4的设定为1.1+0.4=1.5左右,还是水泵出水口的压力?P1补水泵启动压力如何计算?谢谢了!
现系统中定压补水装置设定在冷冻水泵吸入口,工作时入水口压力为1.1Mpa,想请教下各位定压补水装置上安全阀压力P4的设定为1.1+0.4=1.5左右,还是水泵出水口的压力?P1补水泵启动压力如何计算?谢谢了!
2楼
补水泵的启动压力为系统的静压加0.2公斤
回复
3楼
挺好!说了补水泵的启动压力!那停泵压力呢?电磁阀开启压力呢?安全阀开启压力呢?
回复
4楼
林刚 发表于 2016-8-3 10:15 补水泵的启动压力为系统的静压加0.2公斤如果在会水管上是补水的话 静压如果是8公斤 实际水泵启动的话就是会比8公斤小很多 在远远小于管道、阀门承压临界值时没有问题 但是如入是在临界值 这么设置会有超压的可能 就算有泄压 也会造成 泄水 注水
回复
5楼
举个我们这边项目的例子 采暖热水项目 水泵扬程30米 静压在8公斤 注满水起泵 出口压力 10.0公斤 回水压力为7公斤 当按照静压+0.4的前提下 应该回水变为8.4 出水就会变为 11.4 这个静压在较低的前提 如果是临界值时 有可能会造成超压的可能 仅供参考
回复
6楼
按照安全阀
安装位置正常运行时候
允许承受的最大的压力算P4
回复
7楼
不错的想法