因为基础问题,业主想把设计在一层的发电机房及配电房改为放置在二层,一层用来做消防水池及水泵房。是否可行?

因为基础问题,业主想把设计在一层的发电机房及配电房改为放置在二层,一层用来做消防水池及水泵房。是否可行?
真仙
2016年08月02日 13:05:11
2楼
发电机房宜在一层,建规5.4.13条1;
如有变压器的配电所应在一层,建规5.4.12条1。
另外注意《通则》对电气房间与有水房间之间的要求。
回复
xingzhanjun
2016年08月02日 16:08:29
3楼
谢谢专家的解答~
回复
cmb178
2016年08月02日 16:39:52
4楼
可以放在二层,


2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
1 宜接近负荷中心;
2 宜接近电源侧;
3 应方便进出线;
4 应方便设备运输;
5 不应设在有剧烈振动或高温的场所;
6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;
7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;
8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;
9 不应设在地势低洼和可能积水的场所;
10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。