室外配电柜容量比较小,进线正常选32A的开关,但因其配置了80KA 8/20的浪涌保护器,该浪涌保护器前端的断路器比进线的还大,这样等浪涌出问题断路器就越级跳闸了。进线开关至少不能比SPD回路开关小,但是进线断路器选太大了,进线截面也要加大,总觉得不太合理。很多人建议改用熔断器,大家遇到这种情况都是怎么设计的?