浪涌保护器前端的断路器与进线断路器配合问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月31日 11:58:09
只看楼主

室外配电柜容量比较小,进线正常选32A的开关,但因其配置了80KA 8/20的浪涌保护器,该浪涌保护器前端的断路器比进线的还大,这样等浪涌出问题断路器就越级跳闸了。进线开关至少不能比SPD回路开关小,但是进线断路器选太大了,进线截面也要加大,总觉得不太合理。很多人建议改用熔断器,大家遇到这种情况都是怎么设计的?

2016年08月03日 09:20:39
13楼
这个断路器的设置是为了保护SPD用的
回复
开心老爸
2016年08月03日 10:00:34
14楼
1.用熔断器比较合适
2.此保护开关不应大于主开关
回复
a396673967
2016年08月03日 11:00:03
15楼
开心老爸 发表于 2016-8-3 10:00 1.用熔断器比较合适2.此保护开关不应大于主开关问题是用熔断器也大于主开关
回复
yusuan00
2016年12月30日 12:01:04
16楼
是个问题,持续关注,进来学习,各位大神指点
回复
电气书生
2016年12月30日 14:23:39
17楼
a396673967 发表于 2016-8-1 22:12 这个保护器应该是有防跳功能的,以免SPD还没导通,保护器就断开了,SPD就起不来作用了。这个保护器无论用断 …非常同意这一条,普通的断路器和熔断器都不合适,是有专门的开关的。厂家配套
回复

相关推荐

APP内打开