浪涌保护器前端的断路器与进线断路器配合问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月31日 11:58:09
只看楼主

室外配电柜容量比较小,进线正常选32A的开关,但因其配置了80KA 8/20的浪涌保护器,该浪涌保护器前端的断路器比进线的还大,这样等浪涌出问题断路器就越级跳闸了。进线开关至少不能比SPD回路开关小,但是进线断路器选太大了,进线截面也要加大,总觉得不太合理。很多人建议改用熔断器,大家遇到这种情况都是怎么设计的?

2016年08月01日 22:12:21
2楼
这个保护器应该是有防跳功能的,以免SPD还没导通,保护器就断开了,SPD就起不来作用了。这个保护器无论用断路器、熔丝,都会有一定隐患,所以这个保护器的选配应该由SPD厂家配套负责,故有本条文的规定,以在一定程度上保护设计人员。
回复
stonecups
2016年08月02日 10:36:40
3楼
可选用SCB+SPD保护
回复
a396673967
2016年08月02日 12:11:23
4楼
保护生物学会(SCB)是一个国际性专业组织,旨在提高全球生物多样性保护的科学和实践。
回复
药水瓶盖
2016年08月02日 15:16:21
6楼
用SCB啊 打电话给施耐德叫他送样本
回复
游乐儿123
2016年08月02日 16:01:50
7楼
回复
a396673967
2016年08月02日 19:45:19
8楼
浪涌保护器前端串联的专用后备保护装置装置
回复
shawn6627
2016年08月02日 21:01:58
9楼
有一体化设备,spd厂家配套比较好
回复
北域尘埃
2016年08月03日 00:45:40
10楼
必须要躲过雷电电流而浪涌上级断路器不掉闸
回复
攻城师107349
2016年08月03日 07:34:58
11楼
十分感谢,很有用!楼主好人啊
回复
攻城师107349
2016年08月03日 07:35:36
12楼
十分感谢,很有用!楼主好人啊
回复