求高手帮忙零地电压高的问题
qq_1469870769501
2016年07月30日 18:10:06
只看楼主

怎么可以降低零地间的电压?

QQ图片20160730175810.jpg







怎么可以降低零地间的电压?

QQ图片20160730175810.jpg

免费打赏
风平浪静02
2016年07月31日 10:50:37
2楼
建议测量电压时相应测量一下电流,看看是不是零线电流过大问题。
1、检查系统接地是否可靠,测量一下接地电阻。
2、尽可能使三相负荷平衡,减少零线电流。
3、检查零线输出是否正常,有误虚接现象。
4、增大零线截面。
5、零线重复接地(谨慎)。
回复
abaozi
2016年07月31日 21:47:43
3楼
风平浪静02 发表于 2016-7-31 10:50 建议测量电压时相应测量一下电流,看看是不是零线电流过大问题。1、检查系统接地是否可靠,测量一下接地电 …室外配电柜容量比较小,进线正常选32A的开关,但因其配置了80KA 8/20的浪涌保护器,该浪涌保护器前端的断路器比进线的还大,这样等浪涌出问题断路器就越级跳闸了。进线开关至少不能比SPD回路开关小,但是进线断路器选太大了,进线截面也要加大,总觉得不太合理。很多人建议改用熔断器,大家遇到这种情况都是怎么设计的?
回复
abaozi
2016年08月03日 13:57:23
4楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
abaozi
2016年08月03日 13:57:24
5楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
qq_1469870769501
2016年08月04日 23:00:22
6楼
风平浪静02 发表于 2016-7-31 10:50 建议测量电压时相应测量一下电流,看看是不是零线电流过大问题。1、检查系统接地是否可靠,测量一下接地电 …1.地线的电阻很小只有0.82.N线的确带有电流,我们用的是4+1的电缆线,是三相变单相的,N线应该会有电流3.零线重复接地,在地上跟地方串起来了,就解决了,但不知道这样做安全吗?
回复
风平浪静02
2016年08月05日 15:04:14
7楼
古风歌 发表于 2016-8-4 23:00 1.地线的电阻很小只有0.82.N线的确带有电流,我们用的是4+1的电缆线,是三相变单相的,N线应该会有电流 …说明你的N线接触电阻较大,电流在上面的压降就大了。重复接地可以是N线电流通过大地分流,电压降也就小了一些。但是现在认为电流通过大地会产生空气击穿现象,造成地下构筑氧化,易燃物质燃烧,电火花引起电磁干扰。其他问题不大。
回复
变电小白
2016年08月05日 15:47:58
8楼
谢谢分享,学习一下!
回复

相关推荐