关于零地电压解决方法求教
john_liu_1997
2010年07月02日 01:29:19
只看楼主

UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压是发现是1.7V,线路的接线是按照IN-S的原则布置的,而且从总等电位箱处引地线做好了接地线缆,但是零地电压还是大于1V,请问有什么方法可以降低零地电位差吗?:time:

UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压是发现是1.7V,线路的接线是按照IN-S的原则布置的,而且从总等电位箱处引地线做好了接地线缆,但是零地电压还是大于1V,请问有什么方法可以降低零地电位差吗?:time:
免费打赏
lingxuct
2010年07月02日 12:10:49
2楼
经UPS以后的线路,只是工作电流的导线,与大地是隔离的,没有零线的说法,不用管它对地电压是多少。
回复
john_liu_1997
2010年07月06日 16:44:36
3楼
根据部分计算机设备厂商的要求,如果零地电压大于1V时,就不符合其计算机设备的开机条件,设备不予开机。所以零地电压差在机房领域里还是比较重要的一个参数,对于由于负载不平衡或者零线有电流的情况下产生零地电压差,而如何降低或消除此差有什么好办法吗?:time:
回复
ajie12345
2010年07月06日 23:19:23
4楼
回复
hjy630031
2010年07月06日 23:44:42
5楼
UPS与正常市电系统隔离的,有电压很正常呀。
回复
yzrdsf
2010年07月07日 09:34:28
6楼
:) :) :) :)
回复
acer2420
2010年07月07日 09:53:04
7楼
:victory:
回复
wangtao899
2010年07月07日 10:07:35
8楼
:victory:
回复
tdma12345
2010年07月17日 10:10:23
9楼
根据部分计算机设备厂商的要求,如果零地电压大于1V时,就不符合其计算机设备的开机条件,设备不予开机。
关于零地电压大于1V时,可以从几个方面检查,逐步排除.1,从引入机房的电源侧检查零地电压是否小于1V, 2,由于UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压发现是1.7V,应检查机房配电柜零地电压是否大于1V以上,若是,应考虑零线截面积是否偏小,配电柜零排是否偏小,还有施工中零线接触面积是否紧密、UPS输出电缆、工业连接器到PDU的接触是否紧密, 总等电位箱处接地电阻是否小于1欧姆,供参考
回复
tdma12345
2010年08月12日 22:22:11
10楼
实际施工中发现配电柜零排偏小容易引起零地电压升高。
回复
suyu588
2011年05月12日 10:03:01
11楼
实际施工中发现配电柜零排偏小容易引起零地电压升高。
回复