UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压是发现是1.7V,线路的接线是按照IN-S的原则布置的,而且从总等电位箱处引地线做好了接地线缆,但是零地电压还是大于1V,请问有什么方法可以降低零地电位差吗?:time:
UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压是发现是1.7V,线路的接线是按照IN-S的原则布置的,而且从总等电位箱处引地线做好了接地线缆,但是零地电压还是大于1V,请问有什么方法可以降低零地电位差吗?:time:
2楼
经UPS以后的线路,只是工作电流的导线,与大地是隔离的,没有零线的说法,不用管它对地电压是多少。
回复
3楼
根据部分计算机设备厂商的要求,如果零地电压大于1V时,就不符合其计算机设备的开机条件,设备不予开机。所以零地电压差在机房领域里还是比较重要的一个参数,对于由于负载不平衡或者零线有电流的情况下产生零地电压差,而如何降低或消除此差有什么好办法吗?:time:
回复
4楼
回复
5楼
UPS与正常市电系统隔离的,有电压很正常呀。
回复
6楼
:) :) :) :)
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
:victory:
回复
9楼
根据部分计算机设备厂商的要求,如果零地电压大于1V时,就不符合其计算机设备的开机条件,设备不予开机。
关于零地电压大于1V时,可以从几个方面检查,逐步排除.1,从引入机房的电源侧检查零地电压是否小于1V, 2,由于UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压发现是1.7V,应检查机房配电柜零地电压是否大于1V以上,若是,应考虑零线截面积是否偏小,配电柜零排是否偏小,还有施工中零线接触面积是否紧密、UPS输出电缆、工业连接器到PDU的接触是否紧密, 总等电位箱处接地电阻是否小于1欧姆,供参考
回复
10楼
实际施工中发现配电柜零排偏小容易引起零地电压升高。
回复
11楼
实际施工中发现配电柜零排偏小容易引起零地电压升高。
回复