三相不平衡时,零线最大的不平衡电流可以为多少?零地电压不应超过多少?
三相不平衡时,零线最大的不平衡电流可以为多少?零地电压不应超过多少?
2楼
零线电流为零啊,电压为零啊,你是想说保护还是什么啊
回复
3楼
50HZ的基波,大小为相线电流
回复
5楼
你想得也太理想了吧
回复
6楼
回复
7楼
零线不平衡电流最大等于相电流。
低压零地之间瞬时电压限值为2.5kV(也就是雷电涌电压限值),短期故障电压(<5S)限值是Uo+1200V,长期故障电压(>5S)限值是Uo+250V
应该知道上述这样高的电压是低压系统自身任何情况下都不可能出现的。因此要么是雷电涌导致,要么是高压侧串过来的。而且是出于绝缘保护的目的,而不是人的原因。
[
本帖最后由 zzhspeed 于 2012-6-25 13:26 编辑 ]
回复
8楼
GB50052: TN及TT的低压电网中,当选用Y,yn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。
回复
9楼
要看这个电流所在线路的位置,在用户端,负荷就是220V,N线电流当然是与相线一样大!
在变压器所在的低压配电室,应该不大于相线的1/2,正常是不大于相线的1/3。
N线对地电位差,在配电室应该说是不大于2V吧?!在用户端,一般不会超过20V。
回复