有一屏蔽机房,三相五线制电源通过电源滤波器接入屏蔽机房的配电柜内,出现零地电压过高的现象,供电要求必须小于1V. 1、断开电源滤波器,其前端的零地电压是正常的为(0.4V) 2、零线与地线在电源滤波器前端并接后,屏蔽机房内零地电压下降了,但仍不符合要求。 3、进行重复接地,并在屏蔽机房配电柜内零地间加高频电容后,基本符合要求,但带载后,又出现了上升。 大家认为这种问题该如何解决?

有一屏蔽机房,三相五线制电源通过电源滤波器接入屏蔽机房的配电柜内,出现零地电压过高的现象,供电要求必须小于1V.
1、断开电源滤波器,其前端的零地电压是正常的为(0.4V)
2、零线与地线在电源滤波器前端并接后,屏蔽机房内零地电压下降了,但仍不符合要求。
3、进行重复接地,并在屏蔽机房配电柜内零地间加高频电容后,基本符合要求,但带载后,又出现了上升。
大家认为这种问题该如何解决?
免费打赏
zyc818219
2007年04月11日 18:14:06
2楼
没遇到过,精度要求这么高啊。
回复
gao91153
2008年01月27日 14:03:06
3楼
用示波器看看有没有谐波,
回复
guoqunliang
2008年02月01日 16:53:02
4楼
可能是中性点偏移引起的零线对地存在电压

回复
xx_691214
2008年02月01日 20:47:57
5楼
N线截面积太小--------加大即可解决!!
回复
lingxuct
2008年02月02日 00:45:29
6楼
严重支持5楼!
滤波器的线路太小,换大滤波器的N线绕组上的线。