零地电压测试问题及电机对零地电压影响问题请教
霈霈
霈霈 Lv.9
2015年12月15日 09:07:46
只看楼主

请问如何测试零地电压?是机器负载下测试还是没负载前测试。我现在是一台10k的 UPS带2台质谱设备,我们现在的问题是在机器接入电源前(无负载下)零地电压是0.7v左右,但是在2台机器均启动负载运行下零地电压就达到了4V。负载的设备带有4台真空泵,设备运行时负荷不是很稳定,UPS负载灯在2-3个灯之间切换。质谱设备的运行要求是零地电压需要小于2V。请问零地电压是负载设备启动前测试还是启动后测试?真空泵(有电机)运行时是否会提高电路的零地电压?请指教。谢谢

beida_energy
2015年12月15日 11:13:31
2楼
UPS电源逆变的时候会产生高次谐波的,会使N导体上产生高次谐波电流。
回复
liushifunihao
2015年12月15日 15:01:29
3楼
回复
lingxuct
2015年12月15日 15:19:50
4楼
一台10KVA的UPS,要求零对地的电压小于2V,而现在出现了(有时大于)4V的现象,如何消除零地电位差?

这里有几个小问题:
1.电源是TN-S系统还是TN-C系统?
2.电源过来的前面有没装漏电开关?
3.UPS的电源是380V四线(带N线)的还是220V的?
4.UPS下负荷220V的有多少(电流)?

有以上问题的答案,才能有针对性的解决办法。
回复
霈霈
2015年12月16日 09:45:07
5楼
beida_energy 发表于 2015-12-15 11:13 UPS电源逆变的时候会产生高次谐波的,会使N导体上产生高次谐波电流。你好,感谢你的回复。现在的情况是在有市电的情况下UPS启动并在空载的情况下零地电压是0.7V。但是带上负荷后就升高到4v,我的主要问题是测试零地电压是空载时还是负载时,谢谢。
回复
霈霈
2015年12月16日 09:48:17
6楼
ccc___ 发表于 2015-12-15 15:19 一台10KVA的UPS,要求零对地的电压小于2V,而现在出现了(有时大于)4V的现象,如何消除零地电位差?这 …谢谢你的回复。电压是常规的TN-S电源进入UPS是32A的非漏电的空气开关,UPS出去也是32A的非漏电的空气开关,UPS不允许使用漏电开关。10Kups是220V进220出。负载下电流约15-25A左右波动。
回复
beida_energy
2015年12月16日 10:41:00
7楼
霈霈 发表于 2015-12-16 09:45 你好,感谢你的回复。现在的情况是在有市电的情况下UPS启动并在空载的情况下零地电压是0.7V。但是带上负荷 …带上负荷后,谐波影响也变大了嘛!
回复
lingxuct
2015年12月16日 10:51:16
8楼
霈霈 发表于 2015-12-16 09:48 谢谢你的回复。电压是常规的TN-S电源进入UPS是32A的非漏电的空气开关,UPS出去也是32A的非漏电的空气 …不太理解UPS会对外壳保护的PE线和电源的N线有电位要求?是什么原理。TN-S系统在电源侧如果没有漏电保护(变压器低压侧的零序保护),可以再做个接地极,把PE线再次接地,看看N线对PE线还有多少电位差,如果还不行,只能把UPS的电源N线再与接地极加根连接线(可以时,拆掉方便)试试。