麻烦问一下大家一个商业街,多层建筑,一到三层都是商业,局部四层办公,商业达到...
co1467881934663
2016年07月29日 14:32:10
来自于学生专栏
只看楼主

麻烦问一下大家一个商业街,多层建筑,一到三层都是商业,局部四层办公,商业达到做自喷的要求,办公要不要做自喷? QQ2881526316 qq交流群 579771562

麻烦问一下大家一个商业街,多层建筑,一到三层都是商业,局部四层办公,商业达到做自喷的要求,办公要不要做自喷? QQ2881526316 qq交流群 579771562

syh20070826
2016年08月09日 10:27:53
2楼
办公不做自动喷水
回复
卓越天涯
2016年10月19日 17:47:45
3楼
此建筑属于多层建筑
多层建筑中:任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部.需要做自喷。所以一到三层的商业如果每层面积大于1500平米或者总建筑面积大于3000平米需要做自喷.四层的办公在 <建筑设计防火规范> 中没有要求做自喷,个人理解,四层的办公不属于人员密集的场所或者幼儿及老年场所,也不属于易燃场所,所以不需要。