本帖最后由 潜水小白 于 2016-7-26 11:28 编辑 消防管道安装错误图集 消防管道安装如果一次没做好,验收不通过的话重新返工将对工程进度造成很大的影响,所以在施工时一定要注意以下的错误一定不能出现。 2个沟槽卡箍间管段未设置支架

本帖最后由 潜水小白 于 2016-7-26 11:28 编辑




消防管道安装错误图集

消防管道安装如果一次没做好,验收不通过的话重新返工将对工程进度造成很大的影响,所以在施工时一定要注意以下的错误一定不能出现。

2个沟槽卡箍间管段未设置支架
1.png

立管角钢支架安装时应平面朝上
2.png

管道不得倒抱
3.png

补偿器左边需支架
4.png

槽钢未采用45度拼角焊接
5.png

多路管道未采用组合支架
6.png

支架不得安装在梁底
7.png

8.png

9.png

10.png

镀锌管外露丝扣太长,镀锌层破坏处及丝扣部分未做防腐处理
11.png

管道机械切割面与管洲不成90度,螺纹长度不符合要求
12.png

管道半明半暗
13.png

14.png

15.png

给水管安装后管内残留油麻丝未及时清理,易造成喷头堵塞