对于水箱水位自动控制水泵开、停的要求疑问
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2016年07月26日 09:49:22
只看楼主

12S101矩形给水箱中提到:水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。对于高位屋顶消防水箱,如果水位自动控制水泵开、停,会不会影响下层用户生活用水呢?(好像新消规中也没有对于这个要求,那是不是可以不用考虑这条要求?)

12S101矩形给水箱中提到: 1.png
水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。
对于高位屋顶消防水箱,如果水位自动控制水泵开、停,会不会影响下层用户生活用水呢?(好像新消规中也没有对于这个要求,那是不是可以不用考虑这条要求?)

1.png

免费打赏
lichangan1000
2016年07月26日 14:18:29
2楼
简单问题,为何复杂化?
水箱进水浮球阀,与下层用户龙头有何区别?
浮球阀:水满自动关闭。
回复
墨言君心
2016年07月26日 16:28:17
3楼
lichangan1000 发表于 2016-7-26 14:18 简单问题,为何复杂化?水箱进水浮球阀,与下层用户龙头有何区别?浮球阀:水满自动关闭。是我钻牛角了吗?看着是水位自动控制水泵开、停,不是说水满了就停泵了吗?如果是浮球阀就可以满足,那我就走死胡同了
回复
lichangan1000
2016年07月26日 16:54:00
4楼
以前是高位水箱供水,由低位泵加压到水箱,此时水箱水位启停加压泵。
回复
好运来oo
2016年07月26日 16:58:07
5楼
同意楼上!
回复