刚刚结构设计快一年,单位给的设计特别杂,钢结构,钢筋混凝土结构,基础全都做。感觉很力不从心。这回单位接了一个钢框架结构,4层的,但是用钢筋混凝土楼梯做。平常做钢筋混凝土结构,楼梯我都用的ATb,但是在钢框架中用钢筋混凝土楼梯感觉ATb不适用,不知道怎么考虑,整体模型计算中怎么考虑钢筋混凝土楼梯的作用,还是直接把楼梯荷载加上去就可以,然后单独计算楼梯?
主体钢框架结构,楼梯做钢筋混凝土(板式楼梯),不合适,也不方便施工。
如果只是为了面层是混凝土的,保证使用舒适的话,可以做钢楼梯 ,钢梁上铺压型钢板再浇钢筋混凝土,或者直接花纹钢板做踏步板,再在上面做配筋细石砼。
仅个人意见。
回复
3楼
我还是菜鸟不太懂
回复
4楼
钢框架中的楼梯做普通混凝土楼梯不知道节点该怎么连接?
回复
5楼
本帖最后由 cscsu2010 于 2016-7-27 08:32 编辑
1对于混凝土框架,由于楼梯的斜撑作用,对结构的扭转变形影响较大,一般建议建模时应该建进去,楼梯建进去,只是为了查看:周期、位移、位移比等,而对于配筋计算时候,建议不要让楼梯参与,板厚输入0,恒载输入8.0,活载输入3.5或2.0。在实际设计中,也可采用滑动支座,不用建模,板厚输入0,恒载输入8.0,活载输入3.5或2.0。滑动支座对于抗震,效果更好,且梯段板支座处钢筋不用锚入梁内,施工方便。
2. 对于钢框架,由于楼梯的斜撑作用,对结构的扭转变形影响较大,一般建议建模时应该建进去(用混凝土楼梯近似模拟),楼梯建进去,只是为了查看:周期、位移、位移比等,而对于配筋计算时候,建议不要让楼梯参与,板厚输入0,恒载为1.5(踏步板上有混凝土时)或0.75(踏步板上没有混凝土时),活载输入3.5或2.0。在实际设计中,也可采用滑动支座,不用建模,板厚输入0,恒载为1.5(踏步板上有混凝土时)或0.75(踏步板上没有混凝土时),活载输入3.5或2.0。滑动支座对于抗震,效果更好,且梯段板支座处钢筋不用锚入梁内,施工方便。
3 对于多层结构,规范对其位移比没有要求,可以放宽,一般就算建模建进去,也能通过,所以在实际设计中,对于钢框架,楼梯可以不建进去。
4 钢框架一般不采用混凝土楼梯。
5.钢楼梯不采用滑动支座时,一般两端铰接,踏步板与平台板做成一起,两端与钢框架的加劲肋铰接或
回复
6楼
资料很不错,下载学习。
回复
9楼
cscsu2010 发表于 2016-7-26 18:16 1对于混凝土框架,由于楼梯的斜撑作用,对结构的扭转变形影响较大,一般建议建模时应该建进去,楼梯建进去, …非常感谢您的回答!还有几点疑问就是:1、模型中考虑楼梯,即楼梯建进模型中,除了考虑周期、位移和周期比,层间刚度比、楼层抗剪承载力比值、以及有效质量系数等等这些参数需要考虑吗?2、钢梯怎么采用滑动支座?有相关的参考文献吗?3、您第2条最后提到的“滑动支座对于抗震,效果更好,且梯段板支座处钢筋不用锚入梁内,施工方便”,钢梯支座处有钢筋?什么钢筋?
回复