日字型写字楼内走道消防排烟问题
co1469292044871
2016年07月24日 01:11:16
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 阳光bj 于 2016-7-24 01:19 编辑 日字型写字楼内走道,是否可以用04室和05室中间的空中花园来自然排烟?空中花园可以敞开,现在问题是开发商把08室和09室中间的过道打通了变成了一间销售。但消防说08、09中间过道承担了消防自然排烟的功能,请问开发商是否可以变更消防设计,只采用空中花园来承担自然排烟功能?另外08、09中间的过道虽然有一个窗户,但是是幕墙下推窗,窗户只能下悬打开20厘米,窗户长度是2.2米。这能满足自然排烟的要求吗?这个窗户是不是只是一个摆设?

本帖最后由 阳光bj 于 2016-7-24 01:19 编辑

日字型写字楼内走道,是否可以用04室和05室中间的空中花园来自然排烟?空中花园可以敞开,现在问题是开发商把08室和09室中间的过道打通了变成了一间销售。但消防说08、09中间过道承担了消防自然排烟的功能,请问开发商是否可以变更消防设计,只采用空中花园来承担自然排烟功能?另外08、09中间的过道虽然有一个窗户,但是是幕墙下推窗,窗户只能下悬打开20厘米,窗户长度是2.2米。这能满足自然排烟的要求吗?这个窗户是不是只是一个摆设?
写字楼25层,层高3.6米。
免费打赏
热血荐轩辕
2016年09月19日 15:45:02
12楼
如果已经施工了,看样子手续已经没问题了,何必还找设计?
以前给消防队做过一个办公楼,也是50+的一类公建,消防队对防排烟根本嗤之以鼻,只是审图单位不肯放手,才硬加上,随后又出了一套真图(没防排烟)
回复
tx
2016年09月20日 21:19:21
13楼
二楼说的很全面了。看图样不像是施工图。否则,这样是不可能通过消防验收的,缺少很多东西呀。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开