30层的高层住宅,请大家讨论一下消防与疏散问题
gyd0839
gyd0839 Lv.12
2007年11月07日 17:22:37
只看楼主

以下,是几个图,请大家看看有什么错,错在哪里,那幅图是正确的(仅限于消防和疏散的讨论),讲得好的,送分

以下,是几个图,请大家看看有什么错,错在哪里,那幅图是正确的(仅限于消防和疏散的讨论),讲得好的,送分

1194427369531.jpg

免费打赏
gyd0839
2007年11月07日 17:23:50
2楼
接着
回复
gyd0839
2007年11月07日 17:25:52
3楼
再来
回复
lililiuart1999
2007年11月07日 21:42:24
4楼
图2是正确的,就消防与疏散问题来讲,图1和图3的剪刀梯每部楼梯都应该有前室,高规第6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。图2应注意高规第6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。第6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

回复
gyd0839
2007年11月08日 08:14:55
5楼
请大家积极参与,有分送阿
回复
gyd0839
2007年11月08日 08:25:58
6楼
请高手进来,讨论
回复
9-2406
2007年11月15日 00:07:32
7楼
一、图3:电梯前室防火分区应设置防火门。
二、图2:已设置的防火门应向疏散方向开启。好象上面的那个面积超过消防局的要求了吧??
三、图1:电梯前室的防火门开启方向也错误。
四、3个图中的楼梯间内应有送风系统?
五、我是干土建施工的,对规范不太懂。。。。哥哥 多送俺几分吧!谢谢了。
六、请大家多批评。
七、请老大能给出全面的正确的结论。谢谢!
回复
hermesfengkers
2007年11月15日 16:01:47
8楼
图2一个防火门就ok了 图1同理
回复
393656
2007年11月15日 19:26:34
9楼
第一种要看住宅的类别 单元还是塔式的 前面的不许前室三合一 在下面电梯那里加门或者消防卷帘就可以了
变成二合一+一 如果是塔式的没问题 然后管道处理在外面 这种是比较常用的方法
第二种有点乱来 封闭楼梯间是不许管道开门的 只能处理成电梯前室开门够戗的 还有封闭楼梯间前室不能自然采光 要正压送风抽烟了 还不如第三种
第三种 要做送风处理 成本高 还有电梯前室不能采光 不方便使用
我认为第一种改进下就好了
回复
tangxingxing1
2007年11月17日 00:55:06
10楼
多谢楼主的资料啊,对我很有帮助的!
不错的图纸,我喜欢。希望楼主上传更多更好的图片
回复
yxg3366
2007年11月17日 11:11:53
11楼
1\图3与图1中消防楼梯需设置送\排风系统,图中门均未标识是否为防火门,并应清明应急标识;
2\10层以上需设置消防连廊,此为一个单元,看不出整栋建筑.
3\图3\图2中均有一扇门开向反向,应开向疏散方向,
4\图1中电梯门洞口未画出来,
回复

相关推荐

APP内打开