【专家分析】为何某工程湿式报警阀水力警铃不动作?
晴空万里无云
2016年07月21日 10:26:57
只看楼主

关闭湿式报警阀试水阀后,水力警铃才动作的原因分析: 一工程单独设有湿式报警阀室,有2台湿式报警阀,由于土建没有修排水沟(见图1),施工方将2台湿式报警阀的试水阀和水力警铃的排水共接在一根50管上(如图2),再由50管经4米长的管段将水排到室外积水坑内(见图1)。测试湿式报警阀时,开启一湿式报警阀试水阀时,2台湿式报警阀的压力开关同时动作,但水力警铃未动作。关闭试水阀门时,水力警铃动作。

关闭湿式报警阀试水阀后,水力警铃才动作的原因分析:
一工程单独设有湿式报警阀室,有2台湿式报警阀,由于土建没有修排水沟(见图1),施工方将2台湿式报警阀的试水阀和水力警铃的排水共接在一根50管上(如图2),再由50管经4米长的管段将水排到室外积水坑内(见图1)。测试湿式报警阀时,开启一湿式报警阀试水阀时,2台湿式报警阀的压力开关同时动作,但水力警铃未动作。关闭试水阀门时,水力警铃动作。
333.png
原因分析:
1、压力开关同时动作:
两台湿式报警阀共用排水管,当1台试水阀排水时,共用排水管径较小,水不能及时排出管网到积水坑,余水倒灌至另1台的延时器内,并引起其压力开关动作。
2、水力警铃不动作:
两台湿式报警阀共用排水管,当1台试水阀排水时,共用排水管径较小,水不能及时排出管网到积水坑,水力警铃的排水不畅,水压过低不能使铃锤动作,故水力警铃不动作。
3、关闭试水阀门时,水力警铃动作:
关闭试水阀门,水能及时排出管网到积水坑,湿式报警阀阀瓣还未关闭,喷淋管网中的水还能进入水力警铃,此时,水力警铃的排水顺畅,铃锤动作,故水力警铃动作。
解决方法:
试水阀的排水和水力警铃的排水应分开走管,并采用间接排水方式(排水管不直接与排水管(沟)连接)。

333.png

7aa6e9be2fdbc51693bc.rar
2.0 MB
立即下载
知乎圆桌
2016年08月04日 08:33:07
12楼
设计人员值得深究~~~
回复
我是根根
2016年11月24日 17:23:13
13楼
终于明白为什么有的湿式报警阀组的水力警铃只接一根进水管而有的工程中还接一根出水管了。
回复

相关推荐

APP内打开