请教前辈几个关于结构设计的问题
buzhidao_1
buzhidao_1 Lv.4
2016年07月19日 14:31:23
只看楼主

1,条基计算是否根据竖向导荷的数据,是否选择某段墙中最大的数据进行计算,确定该整段墙的基础宽度?2,有人说是用砌体计算那块的首层轴力设计值,,该图有短墙短的轴力,和黄色表示的某整段墙的平均轴力,就是在墙端头表示的那个黄色的数据, 计算基础是选择该图短墙段的最大值,还是黄色表示的整墙段的平均值?3,两种方法似乎都有人用,不知道你们 Fk 怎么取值?4,基础计算就是根据fak,先进行修正,得到fa, 再计算Pkj=fa—覆土平均容重*基础深; 计算基础宽b>Fk/Pkj,

1,条基计算是否根据竖向导荷的数据,是否选择某段墙中最大的数据进行计算,确定该整段墙的基础宽度?
2,有人说是用砌体计算那块的首层轴力设计值,,该图有短墙短的轴力,和黄色表示的某整段墙的平均轴力,就是在墙端头表示的那个黄色的数据, 计算基础是选择该图短墙段的最大值,还是黄色表示的整墙段的平均值?
3,两种方法似乎都有人用,不知道你们 Fk 怎么取值?
4,基础计算就是根据fak,先进行修正,得到fa, 再计算Pkj=fa—覆土平均容重*基础深; 计算基础宽b>Fk/Pkj,
为什么软件计算的跟手算的差别还是挺大?似乎没有扣除覆土的重量?
5,手算基础时,你们有没有在底层的轴力值上再加上一层的荷载?
6,我用JCCAD计算,承载力卵石层,取420,显示的修正后的fa是700多,显示基础宽度小的很,不太正常
,似乎没有扣除覆土的重量?
免费打赏
cscsu2010
2016年07月25日 10:20:18
2楼
本帖最后由 cscsu2010 于 2016-7-25 10:24 编辑

1.条形基础一般一个整体,一起变形协调,上部结构轴力沿着一定角度向下传递,一般条形基础的内力是均匀分布的(均布线性荷载或者梯型线荷载),或者有突变。
2.按最大值计算,肯定是没问题的,偏保守。按平均值计算一般也没问题。你别忘了,实际计算条形基础截面尺寸时,一般会放大10%~20%,有一定的富余,所以说,从结果的安全性角度来看,是没问题的。

3.修正后的地基承载力特征值,程序肯定是不会算错的,肯定是你的参数输入错误,或者自己手算错了,尤其是不同土类型时,基础宽度与基础高度的 宽修正系数要填写准确。

4.荷载,应该是实事求是。
5.修正后的承载力,你看看规范公式吧,与其它因素 无关。
回复
xin2407
2016年07月25日 11:29:29
3楼
谢谢楼主的无私分享
回复

相关推荐

APP内打开