《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢
《室外排水规范》4.4.10 规定检查井与管渠接口处的处置措施。 在地基松软或不均匀沉降地段,检查井与管渠接口处常发生断裂。处理办法:做好检查井与管渠的地基和基础处理,防止两者产生不均匀沉降;在检查井与管渠接口处,采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。如何实现柔性连接?请教各位专家。谢谢
2楼
06ms201-2-56/57
回复
3楼
感谢您的回复。如果是钢筋混凝土管和钢筋混凝土检查井,怎么柔性连接?
回复
4楼
连接处采用短管过渡段,过渡段由不少于2节短管柔性连接而成,每节短管长600~800mm。过渡段总长可取1500~2000mm。基础采用中粗砂换填。
回复
5楼
谢谢楼上大师,真具体啊,有图有真相。
回复
6楼
采用节流承插式可以实现柔性链接,江西汇丰管业生产节流式hdpe缠绕增强管,柔性链接,省时省力。主要用下市政排水排污。
。
。
。
。
。。
。
。
。
。
。
。。
塑料化粪池www.jxhfgy.cn
地下管线检测www.zsgxjc.com
回复
7楼
土木币不够用了 来挣点儿
回复
8楼
谢谢各位捧场。
回复
9楼
学习了,谢谢分享
回复
10楼
四楼说的对,但还有其他方式,呵呵
回复
11楼
不错啊 学习了
回复