本帖最后由 cmb178 于 2016-7-16 14:42 编辑 火灾应急照明灯具的控制与接线方式 包括有、无自动报警系统的情况
本帖最后由 cmb178 于 2016-7-16 14:42 编辑
火灾应急照明灯具的控制与接线方式 包括有、无自动报警系统的情况
2楼
分享资料积功德!
回复
3楼
放水发电 发表于 2016-7-14 08:49 分享资料积功德!分享有快乐,回帖积功德!
回复
4楼
谢谢楼主资源共享!!!
回复
5楼
以前也在其他论坛里看过无火灾报警系统时应急照明启动,若是启动全楼应急照明是不是要在每层设置手动强启按钮?各层按钮为并联,但是若是有多个应急照明箱时怎么做呢?
回复
6楼
wmeng90 发表于 2016-7-14 13:12 以前也在其他论坛里看过无火灾报警系统时应急照明启动,若是启动全楼应急照明是不是要在每层设置手动强启按 …文章中的方案是,每个应急照明箱连接的灯和启动按钮,对应同一个供电箱子。
回复
7楼
比如说我三层设一个像,1F~3F一个箱,4F~6F设一个箱,若是启动1F、2F、3F任一层的启动按钮,1F、2F、3F的应急灯全部点亮,没有办法启动上面三层的。
回复
8楼
wmeng90 发表于 2016-7-14 14:29 比如说我三层设一个像,1F~3F一个箱,4F~6F设一个箱,若是启动1F、2F、3F任一层的启动按钮,1F、2F、3F的应 …是的,那一部分有火灾,启动那一部分,没必要全启动吧
回复
9楼
cmb178 发表于 2016-7-14 14:51 是的,那一部分有火灾,启动那一部分,没必要全启动吧我也没找到规范,您了解规范对应急照明的启动要求吗?是全部启动还是部分启动?
回复
10楼
多谢楼主分享
回复
11楼
wmeng90 发表于 2016-7-14 15:00 我也没找到规范,您了解规范对应急照明的启动要求吗?是全部启动还是部分启动? 火灾自动报警系统设计规范及条文说明GB50116-20134.9.2 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s 。上面这是有火灾报警系统的要求;没自动报警系统的,你设置了应急按钮,要不要启动,要看当时有没有人吧。对这一点,没看到规范更具体的要求。
回复