新民规对火灾应急照明配电的新规定
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年10月27日 18:28:50
来自于照明工程
只看楼主

:lol 13.9.12条1款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(一级负荷)2款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(二级负荷)这么说来,火灾应急照明,并不需要双回路供电了。

:lol 13.9.12条
1款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(一级负荷)
2款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(二级负荷)

这么说来,火灾应急照明,并不需要双回路供电了。
feshe
2008年10月28日 11:03:32
2楼
呵呵,技术就是发展得快啊!

电气免费资料库: http://g.tgnet.cn/Class/31.2.3/
回复
zcliang_007
2008年11月02日 22:40:08
3楼
楼主你再好好的看一下第一款,不是你那么说的啊。
回复
土财主
2008年11月04日 10:36:29
4楼
不是不需要,而是火灾应急照明可以不需要在末端设置自动切换装置。可以在低压配电柜切换,看民规13.9.9。
回复
bigshoes
2008年11月09日 14:57:14
5楼

我是说采用蓄电池的情况。:)
回复
bigshoes
2008年11月09日 14:58:59
6楼

该条我认为主要针对的是消防动力设备,而不是照明,应急照明专门由13.9.12条说明了。
回复
iamwfh_1
2008年11月10日 16:29:10
7楼
采用蓄电池 已经符合二级的要求啊
回复