关于火灾应急照明的一些问题。。
咪路
咪路 Lv.3
2010年03月04日 11:53:58
来自于照明工程
只看楼主

1.备用照明作为供工作人员或消防人员在火灾时继续工作场所的照明,需不需要强起?这个问题看论坛上有些人说不需要,不过说的不是很详细,求具体解释。另外如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,怎么控制强起和不强起,最好有图解哈。:loveliness: 2.设计中习惯在某些重要生产房间设置了一些灯具带应急电源,现在应该如何定义这些?疏散or备用照明?纠结的很。3.备用照明和疏散照明不能带同一回路,没有条文解释,不知道为什么。

1.备用照明作为供工作人员或消防人员在火灾时继续工作场所的照明,需不需要强起?
这个问题看论坛上有些人说不需要,不过说的不是很详细,求具体解释。另外如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,怎么控制强起和不强起,最好有图解哈。:loveliness:
2.设计中习惯在某些重要生产房间设置了一些灯具带应急电源,现在应该如何定义这些?疏散or备用照明?纠结的很。
3.备用照明和疏散照明不能带同一回路,没有条文解释,不知道为什么。

感觉新民规出来以后这部分更难做了:Q ,请各位大人指教
加肥猫
2010年03月04日 15:15:29
2楼
备用照明与应急照明是两个概念
强起不强起论坛有相应图纸,楼主可以去查询
回复
咪路
2010年03月04日 17:05:55
3楼
民规13.8.1:火灾应急照明包括疏散照明和备用照明,的确是范围不一样,不过2个概念和我的问题有关系吗?:o

[ 本帖最后由 edithshan 于 2010-3-4 17:09 编辑 ]
回复
ccccyq
2010年03月10日 14:54:51
4楼
备用照明不需要强起
回复
加肥猫
2010年03月15日 10:43:49
5楼
建筑照明设计标准
回复
加肥猫
2010年03月15日 10:54:10
6楼
1.备用照明作为供工作人员或消防人员在火灾时继续工作场所的照明,需不需要强起?
根据条文解释肯定是需要强启的。
这个问题看论坛上有些人说不需要,不过说的不是很详细,求具体解释。另外如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,怎么控制强起和不强起,最好有图解哈。
说不需要的主要有些场所设计成为常明灯,一直照亮无所谓强启了
2.设计中习惯在某些重要生产房间设置了一些灯具带应急电源,现在应该如何定义这些?疏散or备用照明?纠结的很。
备用照明要求正常活动的照度,比疏散照明要求照度高很多,看项目设计要求了。
3.备用照明和疏散照明不能带同一回路,没有条文解释,不知道为什么。
因为功能还是有所区别的
回复
mousemimi1
2010年03月19日 12:51:41
7楼
学习,解惑
回复
chen97531
2010年03月19日 14:04:23
8楼
学习中
回复
topboy008
2010年03月19日 14:58:20
9楼
以前真没注意,都是设计的疏散灯和疏散指示都是用蓄电池的,一直亮:(
回复
sz.xqj
2010年03月19日 15:52:57
10楼
本人理解:
1.备用照明不需要强起,如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,需要强启的回路加接触器;
2.应该归为备用照明
3。因为备用照明不需要强启,而需要强启所以不能同一回路