买了一套复式楼,客厅是中空的,最后决定把客厅现浇成两层,装修公司现浇非常不专业,等我们去查看的时候,工人已经开好槽,扎好一层钢筋了。首先开槽不专业,开得一点都不平整,开面大,呈一个坡度,下面没开干净(本人不专业,所以也不知道能不能说清楚,哎),其次他们直接想扎一个钢筋网搭着就想现浇板子,我们看了立马制止,要求开槽打出主筋与其勾拉链接,因为现浇的这块四面都是梁,而且梁的宽度不宽,所以不敢打深,大概8-10厘米,但是工人开槽不好,所以要求开槽横平竖直。后来主筋打出来了,工人又说不能勾挂,因为之前钢筋网已经焊接不能移动,所以只是把弯钩平放焊接在上面,只挂了几根主筋,这个现浇看起来真的好焦心,现浇这块总共给了装修公司12000元,但是装修公司现浇非常不专业,现在想叫他们拆了重新按照严格标准来施工,现在应该如何整改,请大家明示,帮下我,实在是没办法,我们不太懂,都是被装修公司忽悠,现浇是一辈子的事情,用个百把万辛苦钱好不容易买套房子,要是现浇不好,以后都是提心掉胆的,谢谢大家帮个忙,讲下怎么整改,谢谢谢谢!!如果有贵阳的有经验的结构工程师也可以麻烦帮我来实地看下,有酬谢。我是女生,本来对工程就不懂,可能叙述的很多非常不专业,但是真的能写完这样一篇帖子也算是我的极限了,跪求大家都讲哈,小女子在这里感激不尽,谢谢谢谢!
这个就是打出主筋后说是钩挂不了,只是简单点焊在主筋上的,开槽开得特别不好,开面大,但是深度不够,导致挂不上挂钩,是否叫工人整改开槽平整,以便于重新将挂钩挂上去?
因为现浇这块四面都是梁,所以梁不宽,开槽不敢打深且槽开得不平整,只打了8-10厘米。不知道挂钩是否可以且安全?或者有其他好的处理办法。
四周基本都是弯钩平放点焊,只有右边的墙面有4根挂在主筋上(红色圈所示)。
基本上中间铺的钢筋就是这样的。
楼下就是这样的。
2楼
要清楚复层上的使用用途,荷载的取值,但从这个做法上板筋的锚固肯定是不合要求滴
回复
3楼
值得我们学习
回复
4楼
锚固肯定满足不了要求,看图好像最多板底筋有植入,面筋弯钩意义?支座面筋也需植入梁内,8-10厘米也太小了,目测这至少10的钢筋吧,这种怎么也得植筋到15公斤至少。
回复
5楼
为什么不考虑钢结构?
回复
6楼
采用钢结构和C型瓦楞板多简单
回复
7楼
非常感谢楼主的分享!
回复
8楼
lyp_hero 发表于 2016-7-14 15:22 非常感谢楼主的分享!谢谢资料。很好不错的
回复
9楼
谢谢楼主分享资料。
回复
10楼
这个装修公司一点没考虑受力,还是建议用钢结构做,要么咨询一下加固公司!
回复
11楼
为什么不考虑钢结构?
回复