本帖最后由 杨晓猫 于 2016-7-8 16:21 编辑 关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题 当双速风机在低速运行时,如果此时接通紧急旋钮,QAC3闭合,QAC1本来就在运行,这个时候不就造成短路了吗?
本帖最后由 杨晓猫 于 2016-7-8 16:21 编辑
关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题
当双速风机在低速运行时,如果此时接通紧急旋钮,QAC3闭合,QAC1本来就在运行,这个时候不就造成短路了吗?
22楼
这是一个紧急按钮,该按钮是在紧情况下风机没有启动才按下此按钮。并非风机运行中操作。
回复
23楼
关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题
大家多讨论啊
回复
24楼
SF是消防紧急启动按钮,风机处于低速状态下紧急切换到高速状态用的。
回复
25楼
没有楼主说的这种情况 请再仔细看图
回复
26楼
电气交流 发表于 2016-7-12 09:31 没有楼主说的这种情况 请再仔细看图能详细解释一下吗?谢谢!
回复
27楼
捷克罗姆 发表于 2016-7-12 09:25 SF是消防紧急启动按钮,风机处于低速状态下紧急切换到高速状态用的。是这样的。可是在低速运行时一旦强切到高速时,低速接触器没断开,高速接触器就闭合了。可能会发生短路的。
回复
28楼
本帖最后由 鸭江绿水 于 2016-7-12 10:03 编辑
如果把QAC2,QAC3的文字标注换一下,就合理了。
回复
29楼
不会发生短路现象。SF是消防控制室内的钥匙控制按钮,是紧急启动风机高速运转的,当有消防报警信号时,KA1受联动控制,线圈通电,常闭触头断开,QAC1线圈无法通电。QAC2,QAC3接通,风机接成星型,高速运转。
回复
30楼
本帖最后由 捷克罗姆 于 2016-7-12 11:30 编辑 鸭江绿水 发表于 2016-7-12 09:55 是这样的。可是在低速运行时一旦强切到高速时,低速接触器没断开,高速接触器就闭合了。可能会发生短路的 …按下之后低速状态的QAC1是失电的。主回路QAC3的那个开关是用于双速星角接线的切换,只要QAC1失电就不会短路。
回复
31楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-12 09:58 如果把QAC2,QAC3的文字标注换一下,就合理了。明白你的意思了。
回复