本帖最后由 杨晓猫 于 2016-7-8 16:21 编辑 关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题 当双速风机在低速运行时,如果此时接通紧急旋钮,QAC3闭合,QAC1本来就在运行,这个时候不就造成短路了吗?

本帖最后由 杨晓猫 于 2016-7-8 16:21 编辑

关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题

当双速风机在低速运行时,如果此时接通紧急旋钮,QAC3闭合,QAC1本来就在运行,这个时候不就造成短路了吗?

QQ图片20160708155652.png


1.jpg

免费打赏
wangzhyhh
2016年07月12日 08:45:58
22楼
这是一个紧急按钮,该按钮是在紧情况下风机没有启动才按下此按钮。并非风机运行中操作。
回复
大虾大虾
2016年07月12日 08:53:48
23楼
关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题
大家多讨论啊
回复
xiamuzhixin
2016年07月12日 09:25:19
24楼
SF是消防紧急启动按钮,风机处于低速状态下紧急切换到高速状态用的。
回复
电气交流
2016年07月12日 09:31:05
25楼
没有楼主说的这种情况 请再仔细看图
回复
鸭江绿水
2016年07月12日 09:50:43
26楼
电气交流 发表于 2016-7-12 09:31 没有楼主说的这种情况 请再仔细看图能详细解释一下吗?谢谢!
回复
鸭江绿水
2016年07月12日 09:55:10
27楼
捷克罗姆 发表于 2016-7-12 09:25 SF是消防紧急启动按钮,风机处于低速状态下紧急切换到高速状态用的。是这样的。可是在低速运行时一旦强切到高速时,低速接触器没断开,高速接触器就闭合了。可能会发生短路的。
回复
鸭江绿水
2016年07月12日 09:58:30
28楼
本帖最后由 鸭江绿水 于 2016-7-12 10:03 编辑

如果把QAC2,QAC3的文字标注换一下,就合理了。
回复
weini163
2016年07月12日 10:22:55
29楼
不会发生短路现象。SF是消防控制室内的钥匙控制按钮,是紧急启动风机高速运转的,当有消防报警信号时,KA1受联动控制,线圈通电,常闭触头断开,QAC1线圈无法通电。QAC2,QAC3接通,风机接成星型,高速运转。
回复
xiamuzhixin
2016年07月12日 11:24:14
30楼
本帖最后由 捷克罗姆 于 2016-7-12 11:30 编辑 鸭江绿水 发表于 2016-7-12 09:55 是这样的。可是在低速运行时一旦强切到高速时,低速接触器没断开,高速接触器就闭合了。可能会发生短路的 …按下之后低速状态的QAC1是失电的。主回路QAC3的那个开关是用于双速星角接线的切换,只要QAC1失电就不会短路。

npyxs555

66666

回复
xiamuzhixin
2016年07月12日 11:46:01
31楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-12 09:58 如果把QAC2,QAC3的文字标注换一下,就合理了。明白你的意思了。