本帖最后由 杨晓猫 于 2016-7-8 16:21 编辑 关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题 当双速风机在低速运行时,如果此时接通紧急旋钮,QAC3闭合,QAC1本来就在运行,这个时候不就造成短路了吗?
本帖最后由 杨晓猫 于 2016-7-8 16:21 编辑
关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题
当双速风机在低速运行时,如果此时接通紧急旋钮,QAC3闭合,QAC1本来就在运行,这个时候不就造成短路了吗?
2楼
控制过程 sf闭合-----qac3得电------qac3(13.14点)常开闭合---------qac2得电--------qac2(11.12)常闭断开-------qac1失电。
没有短路处。
回复
3楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-8 16:18 控制过程 sf闭合—–qac3得电——qac3(13.14点)常开闭合———qac2得电——–qac2(11.12)常闭断 …但是QAC1是运行的,QAC3也闭合了。不就短路了。
回复
4楼
杨晓猫 发表于 2016-7-8 16:22 但是QAC1是运行的,QAC3也闭合了。不就短路了。你能指出短路点在哪吗
回复
5楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-8 16:25 你能指出短路点在哪吗看第一张截图
回复
6楼
杨晓猫 发表于 2016-7-8 16:27 看第一张截图QAC3先闭合,再带动QAC2闭合;在QAC3闭合的时候,QAC1还是合上的啊。
回复
7楼
杨晓猫 发表于 2016-7-8 16:22 但是QAC1是运行的,QAC3也闭合了。不就短路了。恩,我看明白了,是的存在这个问题。希望高手解释 。
回复
8楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-8 16:29 恩,我看明白了,是的存在这个问题。希望高手解释 。求大神不吝赐教。
回复
9楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-7-8 20:13 编辑
我是这样理解的:QAC3一闭合,BB1马上动作,与QAC1线圈相连的BB1触头断开,QAC1线圈失电,QAC1主供电回路中断
回复
10楼
cmb178 发表于 2016-7-8 17:19 我是这样理解的:QAC3一闭合,BB1马上动作,与QAC1线圈相连的BB1触头断开,QAC1线圈失电,QAC1主供电回路中 …这是不可能的
回复
11楼
这张图有疏漏,或者说是错误的。
回复