发电机是否可以进行无功补偿
engineershao
engineershao Lv.14
2016年07月07日 10:47:48
只看楼主

现在有台变压器全部只带了一级负荷中特别重要负荷的备用电源,且这些特别重要负荷的第三路电源来自发电机(主用电源来自另一台变压器,不管它),就是这么一个系统。现在考虑用变压器低压总柜断路器与发电机低压总柜断路器闭锁的方式进行双电源自动切换,柜子排列依次是“变压器低压进线总柜”~“发电机低压进线总柜”~“电容柜”~“出线柜”。 “变压器低压进线总柜”采样互感器接二次线至补偿柜,那“发电机低压进线总柜”是否也需要采样互感器来给补偿投切提供信号?

一般情况下,柴油发电机不需要补偿。那如果补偿了,又会怎么样?
electricity
2016年09月20日 09:41:20
12楼
发电机还补偿什么啊,哈哈哈
回复
fitman
2016年09月20日 09:46:46
13楼
现在的发电机多用在应急系统,平时不用,因此没必要进行无功补偿。只有当发电机选型容量偏少,为增加发电机出力,可加补偿装置。
回复
z532736
2016年09月20日 10:19:20
14楼
可以呀,无功肯定要的 如果是市电供电肯定要补偿
回复
风平浪静02
2016年09月20日 10:29:50
15楼
a396673967 发表于 2016-9-19 11:37 看了别人的图纸 单独柴发进线都不设补偿 但y设计有些是双电源开关进线和市电转换的哪只是发电机容量不超过400的小电机。发电时应该撤出电容器。
回复
zzmcd12345
2016年09月20日 12:29:40
16楼
过来学习下
回复

相关推荐

APP内打开