发电机是否可以进行无功补偿
engineershao
engineershao Lv.14
2016年07月07日 10:47:48
只看楼主

现在有台变压器全部只带了一级负荷中特别重要负荷的备用电源,且这些特别重要负荷的第三路电源来自发电机(主用电源来自另一台变压器,不管它),就是这么一个系统。现在考虑用变压器低压总柜断路器与发电机低压总柜断路器闭锁的方式进行双电源自动切换,柜子排列依次是“变压器低压进线总柜”~“发电机低压进线总柜”~“电容柜”~“出线柜”。 “变压器低压进线总柜”采样互感器接二次线至补偿柜,那“发电机低压进线总柜”是否也需要采样互感器来给补偿投切提供信号?

一般情况下,柴油发电机不需要补偿。那如果补偿了,又会怎么样?
qq_1467859678027
2016年07月07日 10:50:42
2楼
看发电机容量大小,如果发电机容量比较大,是需要无功补偿的
回复
放水发电
2016年07月07日 17:12:50
3楼
要看发电机功率大小以及负荷情况,一般都会设置无功补偿。
回复
漱玉垂柳
2016年07月08日 13:54:51
4楼
我们济南的公司
需要:中级电气。
有的朋友们,可以联系我噢。
TEL:186★6039★6862马老师,在线:155=077=1553
回复
wang171468177
2016年07月08日 21:49:20
5楼
要看发电机功率大小以及负荷情况,一般都会设置无功补偿。另外负载是感性的必须补偿。
回复
wang171468177
2016年07月09日 20:52:58
6楼
回复
风平浪静02
2016年07月10日 07:58:57
7楼
电容自动补偿电流取样来自总柜下面,也就是取自总的负荷电流。
用户自备发电机一般不能并网运行。这样总回路切断也就没有采样电流啰。
发电机是一个同步机,一般会有一个自动励磁调整系统。所以应该不需要再进行电容补偿了。
如果强行作电容器投入,会使发电机进入欠励运行状态,对发电机稳定运行造成隐患。
回复
这次可以了
2016年07月10日 11:01:56
8楼
看发电机容量
回复
wang171468177
2016年07月10日 21:33:14
9楼
回复
sven2
2016年09月19日 10:32:01
10楼
这次可以了 发表于 2016-7-10 11:01 看发电机容量能详细说下吗?多大容量的需要?
回复
a396673967
2016年09月19日 11:37:50
11楼
风平浪静02 发表于 2016-7-10 07:58 电容自动补偿电流取样来自总柜下面,也就是取自总的负荷电流。用户自备发电机一般不能并网运行。这样总回 …看了别人的图纸 单独柴发进线都不设补偿 但y设计有些是双电源开关进线和市电转换的
回复

相关推荐

APP内打开