长向框架柱间是否设置梁更合理?
gangma
gangma Lv.5
2016年07月04日 17:50:30
只看楼主

本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑 图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!

本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑

图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!

0705_2.jpg

免费打赏
niuch403
2016年07月06日 10:51:08
12楼
Y方向肯定要设置梁的,否则Y向水平力作用下你这根柱子还怎么传力,难道还指望传给楼板吗,要么设置梁,要么设置支撑
回复
张工0
2016年07月06日 11:30:11
13楼
谢谢分享啊
回复
孙二爷
2016年07月06日 14:26:09
14楼
搭框架梁上就行
回复
bukuren
2016年07月06日 14:38:48
15楼
专家有道理,你这个不好啊,形成不了框架结构啊
回复
f15292159909
2016年07月06日 14:47:30
16楼
谢谢分享,这个结构可以优化的
回复
klacte
2016年07月06日 15:22:01
17楼
首先7轴不布置梁确实有问题,因为柱子没有拉结,梁如果配筋很大的话就折减一下刚度;第二其实结构形式可以修改一下的,按照X方向布置单向梁,此时也得在7轴柱子也得拉道梁,保证柱子两侧都有拉结。
回复
小子雨辰
2016年07月07日 00:04:24
18楼
klacte 发表于 2016-7-6 15:22 首先7轴不布置梁确实有问题,因为柱子没有拉结,梁如果配筋很大的话就折减一下刚度;第二其实结构形式可以修 …层主你好,我今天也是安装ETABS,也缺少那两个语言文件(CSILanguageResourcex.xml 和ETABSLanguageResource.xml ),不知道方不方便给我发一份?zhen_sun_xajz@163.com先谢过了/同时谢过楼主提供这个机会:)
回复
仼孒騎驴
2016年07月07日 07:49:25
19楼
不是传力的问题,而是柱子的有效约束的问题
回复
我是旁观者
2016年07月07日 09:05:13
20楼
个人觉得,你这样布置的话还是想搞主次梁结构,这根梁应该拉上的,Y方向布置框架梁的话,跨度应该不是柱间距离了,应该是一边搭在柱上,一边搭在X向梁上 的形式;如果不拉梁的话,得搞成井字梁,这样的话,你的X方向的梁就不能这么布置了;两种方法,个人还是倾向于搞成井字梁
回复
sevenmp
2016年07月07日 10:46:59
21楼
要设置一道梁形成拉结
回复

相关推荐

APP内打开