长向框架柱间是否设置梁更合理?
gangma
gangma Lv.5
2016年07月04日 17:50:30
只看楼主

本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑 图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!

本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑

图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!

0705_2.jpg

免费打赏
蔡昌辉
2016年07月04日 17:52:40
2楼
图好像没看到?忘记上传了?
回复
gangma
2016年07月05日 08:24:18
3楼
蔡昌辉 发表于 2016-7-4 17:52 图好像没看到?忘记上传了?帖子是手机编辑的,可能图片没有上传成功。我已经用电脑重新上传了,给些讲解吧,谢谢!!!
回复
gangma
2016年07月05日 08:24:29
4楼
蔡昌辉 发表于 2016-7-4 17:52 图好像没看到?忘记上传了?帖子是手机编辑的,可能图片没有上传成功。我已经用电脑重新上传了,给些讲解吧,谢谢!!!
回复
结构生活
2016年07月05日 08:34:01
5楼
专家还是有道理的,你这样形成不了框架啊,对于F轴上的柱子来说
回复
采菇凉的蘑菇
2016年07月05日 08:35:19
6楼
7轴搞一道梁把柱拉起来算了 形成整体的框架传力
回复
tyykyzy
2016年07月05日 08:41:38
7楼
学习了,谢谢楼主!
回复
dengken205
2016年07月05日 08:55:06
8楼
1.png
回复
蔡昌辉
2016年07月05日 09:53:58
9楼
那个柱肯定Y向要拉结下,哪怕是跟E/C(D)轴柱斜拉,如果18米跨直接拉梁的话,可以和X向的框架梁整体受力计算看看比如做个300*1000左右梁看下是否能算下来。
回复
huanyu_830615
2016年07月06日 08:51:36
10楼
谢谢楼主的无私分享
回复
陪你去看海
2016年07月06日 09:10:12
11楼
学习了,谢谢楼主!
回复