本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑 图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!
本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑
图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!
2楼
图好像没看到?忘记上传了?
回复
3楼
蔡昌辉 发表于 2016-7-4 17:52 图好像没看到?忘记上传了?帖子是手机编辑的,可能图片没有上传成功。我已经用电脑重新上传了,给些讲解吧,谢谢!!!
回复
4楼
蔡昌辉 发表于 2016-7-4 17:52 图好像没看到?忘记上传了?帖子是手机编辑的,可能图片没有上传成功。我已经用电脑重新上传了,给些讲解吧,谢谢!!!
回复
5楼
专家还是有道理的,你这样形成不了框架啊,对于F轴上的柱子来说
回复
6楼
7轴搞一道梁把柱拉起来算了 形成整体的框架传力
回复
7楼
学习了,谢谢楼主!
回复
8楼
回复
9楼
那个柱肯定Y向要拉结下,哪怕是跟E/C(D)轴柱斜拉,如果18米跨直接拉梁的话,可以和X向的框架梁整体受力计算看看比如做个300*1000左右梁看下是否能算下来。
回复
10楼
谢谢楼主的无私分享
回复
11楼
学习了,谢谢楼主!