本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑 图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!
本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:23 编辑
图示框架结构,7轴的两根柱间是布置梁合理还是我这样更合理?审图专家说需要布置梁,但是那样在梁柱节点位置配筋超大,我觉的因为两柱距离很大,布置梁也很难形成明显的框架传力途径,而且这条梁的高度也不会按跨度来取,请大家指教一下!谢谢!
22楼
专家还是有道理的,你这样形成不了框架啊,对于F轴上的柱子来说
回复
23楼
卧槽,CDE轴的框梁配筋非常大吧?你这样肯定不合理的
回复
24楼
赞成井字梁
回复
25楼
直接删除F的柱子如何!
回复
26楼
为什么不设置在框架柱那个轴上呢?这样f轴上6~7 7~8这两个梁受扭 感觉不好啊
回复
27楼
取消6~8轴间Y向次梁,在7轴加一道4跨次梁与A~B轴间的框架梁(7轴)相通,截面高不必过大,能满足梁端负弯矩就行。如果内力分析计算结果不理想,可以将梁与柱交点端点铰,但要适当配置铰端梁的负弯矩钢筋,如果不放心,可以将该梁删除,看一下主梁的结果,按不利结果配主梁钢筋,7轴加的次梁仅在地震时起拉结梁作用,并以荷载形式存在。
回复
28楼
下面的梁都通上去多好?
回复
29楼
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
回复
30楼
谢谢分享,学习学习
回复