【干货】消防增压稳压设备的工作原理
isixing
isixing Lv.10
2016年06月29日 22:15:11
只看楼主

本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑 公式及图示: P0—气压水罐无水时的起始压力 P1—气压水罐设计最低工作压力 P2—消防主泵启泵压力Ps1—稳压泵启泵压力 Ps2—稳压泵停泵压力(图中压力均为绝对压力MPa)Vx—消防储水容积 Vh—缓冲水容积 Vw—稳压水容积 Vq—气压水罐总容积(m3)Vq1—罐内压力为P2的气体体积(m3)

本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑

公式及图示:

气压给水原理.jpg

P0—气压水罐无水时的起始压力

P1—气压水罐设计最低工作压力

P2—消防主泵启泵压力

Ps1—稳压泵启泵压力

Ps2—稳压泵停泵压力(图中压力均为绝对压力MPa)

Vx—消防储水容积

Vh—缓冲水容积

Vw—稳压水容积

Vq—气压水罐总容积(m3)

Vq1—罐内压力为P2的气体体积(m3)

Vq2—罐内压力为Ps1的气体体积(m3)

Vq3—罐内压力为Ps2的气体体积(m3)


说明:


稳压设备工作原理:

平时稳压泵在Ps1和Ps2之间运行,消防储水容积Vx平时不被动用。当发生火灾时,随着水灭火设施的投入使用,系统压力开始下降,当稳压泵无法满足消防补水量要求,水位降至P2时,报警并开始启动消防主泵灭火。

消火栓及自动喷水灭火合用系统,根据《消水规》第11.0.4条还需同时设置压力开关和流量开关确定启动主泵。

PS:

前段时间已经发布了一篇《消防稳压泵压力的确定》,里边详细的介绍了稳压设备各个压力的计算方法,有兴趣的朋友可以翻看历史消息。