求教:无梁楼盖结构挡烟垂壁的设置问题
thecenter
thecenter Lv.2
2016年06月28日 15:36:04
来自于通风排烟
只看楼主

如图地下车库为无梁楼盖,现在需要加挡烟垂壁以划分防烟分区。1:挡烟垂壁是顺着结构柱设置吗?如果是,柱帽部分的高度达不到500mm了,怎么处理? 2:或者挡烟垂壁远离结构柱?3:有风管穿各种挡烟垂壁的做法吗?

如图地下车库为无梁楼盖,现在需要加挡烟垂壁以划分防烟分区。
1:挡烟垂壁是顺着结构柱设置吗?如果是,柱帽部分的高度达不到500mm了,怎么处理?
2:或者挡烟垂壁远离结构柱?
3:有风管穿各种挡烟垂壁的做法吗?

1.jpg

卫国丁
2016年06月29日 08:49:34
2楼
我认为按你红线方式布置挡烟垂壁不够,两边角达不到500的要求。应把斜角补上。
回复
xuanchen1005
2017年06月16日 13:06:24
3楼
不清楚具体施工的话 采用何种方式把这个角补上
回复
孤独的仙人掌
2017年07月10日 09:21:40
4楼
同求,如何做才漂亮,项目要评杯,头疼啊~~