22Kw的水泵直接启动
sjashj
sjashj Lv.5
2016年06月27日 09:19:12
只看楼主

昨天遇到一个特牛的厂家,生产水泵的,业主原先设计直接启动,后来运转出现问题(电机的问题),他们说是因为直接启动造成的!非让业主改成星三角启动,我们作为成套厂也深受其害。如何来应对这样无理的厂家,望各位大侠提供观点!在此谢过!!!

昨天遇到一个特牛的厂家,生产水泵的,业主原先设计直接启动,后来运转出现问题(电机的问题),他们说是因为直接启动造成的!非让业主改成星三角启动,我们作为成套厂也深受其害。如何来应对这样无理的厂家,望各位大侠提供观点!在此谢过!!!
免费打赏
sjashj
2016年07月08日 09:47:43
12楼
现场具体什么情况我不是很清楚,反正水泵厂把电机拆回去了,但是撂下一句话:我们的电机水泵不能直接启动,出了事情你们要负责! 自己的产品质量有问题还这么牛。。。。。。
回复
qq_1466490963663
2016年07月09日 09:58:32
13楼
这种事我们也见过,既然人家那么牛,咱们又惹不起,那也只能得过且过。你可以让他们做个标示,在水泵上写明:此水泵不可直接启动。原因是你们虽然知道了,但是其他的配套厂或者操作人员不一定知道,万一他们弄坏了呢?谁的责任?
回复
yusuan00
2016年07月09日 10:08:56
14楼
路过学习中,需要考虑的好多呀!
领教了
回复
a396673967
2016年07月09日 10:17:00
15楼
加个软启动吧
回复
co1501661243635
2017年08月02日 16:44:29
16楼
hanzhg54 发表于 2016-6-27 19:57 我45KW循环泵照样直接启动,变压器1600KVA,丝毫不费力。循环泵跟消防泵起动时的带载情况又不一定是一样的~感觉消防起来时带载好猛~
回复
張恆
2017年08月02日 18:18:02
17楼
空载直接启动完全没问题吧。
回复
屁颠屁颠wx
2017年08月04日 11:46:07
18楼
也要考虑变压器负荷容量,变压器负荷如果很高的嘛,是会影响电机启动的
回复
aq-123
2017年08月04日 13:37:50
19楼
使用ABB公司的55KW电机,直接启动,没有问题。但是国产的,就不行。
回复