本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑 我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。经检查发现其中一台低压柜垂直母排底部短路,然后拆开后板,短路点在垂直母排最下端,从现场情况看发生了三相弧光短路,但是看不到单相短路的痕迹。因为开关柜正在运行,突然发生的短路,现场看不到什么明显的故障原因,请各位帮忙分析。说明:1、当天天气情况为晴天,配电室内温度较高,没有潮湿感。2、该抽屉柜垂直母线封闭较好,最大的孔高度1cm,大一点的动物不能进去。
本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑
我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。进一步说明,最明显的短路点就是三根铜排最下端,最下面的一个抽屉内BC相连接电缆的铜排处有弧光放电痕迹,倒数第二个抽屉内部无放电现象,插件处有弧光放电痕迹,我认为抽屉不是短路起始点,是由于母排弧光放电引起的。但是母排为什么会放电的原因,分析有两种可能:1、是否会有小动物,比如壁虎、蜈蚣类的爬进去造成,但是没看到有残留物。2、母排短路点本来就有金属异物,可能以前没发生短路,但是运行过程中有可能震动造成金属异物移动,引起短路。
回复
34楼
回复
35楼
回复
36楼
路过学习 路过学习
回复
37楼
路过学习 路过学习路过学习
回复
38楼
让我试分析一下吧。
现象1、从图片来看,垂直母排下端发生短路现象,而且非常严重;
现象2、有一个开关的插接件明显有发热和短路现象。
现象3、有其他放电点。
虽然大家多讨论现象1,但由于现象1无法引起现象2,因此较合理的分析如下:
上部的开关插接不良,引起发热。发热引起接接不良现象加剧。接头最终出现发红并有金属碴掉落,金属碴在垂直母排下部堆积,最终引起垂直母排短路。当在狭窄空间内的大电流短路,由于电弧产生的金属微粒会使空间多点击穿,从而产生现象3。
回复
39楼
谢谢楼主分享
回复
40楼
fitman 发表于 2016-6-30 17:03 让我试分析一下吧。现象1、从图片来看,垂直母排下端发生短路现象,而且非常严重;现象2、有一个开关的 …版主,经检查抽屉插件没有发热的现象,那几个抽屉的负荷都很小,有一个抽屉的插接件有弧光放电的现象,没有直接接触放电的现象。
回复
41楼
会不会是铜排之间安全距离少,在设备重负荷时,产生电弧?