低压柜母线短路故障分析,版主看过来
wtj1977
wtj1977 Lv.3
2016年06月26日 10:31:57
只看楼主

本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑 我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。经检查发现其中一台低压柜垂直母排底部短路,然后拆开后板,短路点在垂直母排最下端,从现场情况看发生了三相弧光短路,但是看不到单相短路的痕迹。因为开关柜正在运行,突然发生的短路,现场看不到什么明显的故障原因,请各位帮忙分析。说明:1、当天天气情况为晴天,配电室内温度较高,没有潮湿感。2、该抽屉柜垂直母线封闭较好,最大的孔高度1cm,大一点的动物不能进去。

本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑

我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。IMG_20160623_132804.jpg


IMG_20160623_102907.jpg


IMG_20160623_102911.jpg


IMG_20160623_102915.jpg


IMG_20160623_104205.jpg


IMG_20160623_104213.jpg


IMG_20160623_104218.jpg


IMG_20160623_104230.jpg


IMG_20160623_104242.jpg


IMG_20160623_121131.jpg


IMG_20160623_121147.jpg


IMG_20160623_121207.jpg


IMG_20160623_121626.jpg


IMG_20160623_121634.jpg

免费打赏
tufeitong
2016年07月03日 09:13:16
43楼
没在现场真不好判断
回复
zz8269
2016年07月03日 19:21:07
44楼
w630144129 发表于 2016-6-28 20:09 以前碰上过这种情况 是因为抽屉一次插件与垂直母线接触不好 产热插件的绝缘强度降低 对地短路确实有这种现象,插接接触不好发热绝缘损坏导致短路,固定柜这种故障较少。
回复
深圳电气
2016年07月03日 23:31:44
45楼
大家学习!!!!!!!!!!!!!!!!!1学习!!!!!!!!!!!!!!!
回复
电电更健康
2016年07月04日 15:30:44
46楼
看起来像螺丝没拧紧
回复
老有所为
2016年07月05日 15:13:13
47楼
谢谢分享。
回复
匣子造价
2016年07月05日 16:18:14
48楼
好多图,看别人的建议
回复
曾大帥
2016年07月05日 17:43:16
49楼
找出原因后请在帖子上 写明。让大家学习学习
回复
97friend
2016年07月07日 08:41:30
50楼
仅看图片应该是灰尘导致短路,每片母线之间的绝缘子长期不清理灰尘会出现这种情况。
回复
97friend
2016年07月07日 08:42:00
51楼
应该不是开关的事
回复
sjashj
2016年07月08日 11:08:06
52楼
从图片看,接插件发热的几率不大,因为里面的相色管颜色还是比较鲜艳,那么最有可能发生类似事故的原因是:1.有异物进入母线室,造成局部绝缘下降或短路,继而引发相间拉弧!2.底部粉尘集赚太多,造成绝缘降低,引发短路拉弧!由于短路位置在母排末端,造成母排电流过大,继而引发上层插件对地拉弧!!!
回复

相关推荐

APP内打开