本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑 我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。经检查发现其中一台低压柜垂直母排底部短路,然后拆开后板,短路点在垂直母排最下端,从现场情况看发生了三相弧光短路,但是看不到单相短路的痕迹。因为开关柜正在运行,突然发生的短路,现场看不到什么明显的故障原因,请各位帮忙分析。说明:1、当天天气情况为晴天,配电室内温度较高,没有潮湿感。2、该抽屉柜垂直母线封闭较好,最大的孔高度1cm,大一点的动物不能进去。
我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。