wtj1977
wtj1977 Lv.3
2016年06月26日 10:31:57
只看楼主

本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑 我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。经检查发现其中一台低压柜垂直母排底部短路,然后拆开后板,短路点在垂直母排最下端,从现场情况看发生了三相弧光短路,但是看不到单相短路的痕迹。因为开关柜正在运行,突然发生的短路,现场看不到什么明显的故障原因,请各位帮忙分析。说明:1、当天天气情况为晴天,配电室内温度较高,没有潮湿感。2、该抽屉柜垂直母线封闭较好,最大的孔高度1cm,大一点的动物不能进去。

本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑

我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。IMG_20160623_132804.jpg


IMG_20160623_102907.jpg


IMG_20160623_102911.jpg


IMG_20160623_102915.jpg


IMG_20160623_104205.jpg


IMG_20160623_104213.jpg


IMG_20160623_104218.jpg


IMG_20160623_104230.jpg


IMG_20160623_104242.jpg


IMG_20160623_121131.jpg


IMG_20160623_121147.jpg


IMG_20160623_121207.jpg


IMG_20160623_121626.jpg


IMG_20160623_121634.jpg

轩陌
2016年06月28日 15:11:58
13楼
谢谢楼主分享
回复
ssy2006
2016年06月28日 15:25:23
14楼
本帖最后由 ssy123456789 于 2016-6-28 15:32 编辑

垂直母排底部短路,抽屉插头短路与母排短路是同一个点!我也遇到过,看不出什么原因!那个大侠指导一下!
回复
这次可以了
2016年06月28日 15:46:41
15楼
谢谢楼主分享
回复
xiamuzhixin
2016年06月28日 15:47:51
16楼
关注下,等待事故分析和调查结果。
回复
展展
2016年06月28日 16:01:47
17楼
等待解码。
回复
chengfuchun2010
2016年06月28日 17:07:36
18楼
低压抽屉开关柜的一次插件的电流超过300A时。采用固定连接至母线,以防止大电流发热引起的相间短路故障,甚至火灾的发生。
回复
wang171468177
2016年06月28日 18:47:45
19楼
回复
w630144129
2016年06月28日 20:09:50
20楼
以前碰上过这种情况 是因为抽屉一次插件与垂直母线接触不好 产热插件的绝缘强度降低 对地短路
回复
jianzhudianqi
2016年06月28日 22:15:37
21楼
路过学习 !!!!
回复
平平安安1206
2016年06月29日 08:15:07
22楼
找出原因后请在帖子上 写明。让大家学习学习,谢谢!
回复