最近刚做了一个项目,多联机系统。前几天发生漏水事故,后来查出了原因。原因是室内机断电,电子膨胀阀没关,冷凝水满了,排水泵又没电。厂方说是业主的责任,正常操作是先关室内机,过一段时间后再断电(电子膨胀阀关闭需要时间)。厂方的解释我无法接受,我觉得没有断电保护,这不是缺陷,而是质量问题。各位大神觉得呢,一般正常情况下是怎么防护这种断电问题的呢?
chinalnkydlzc 发表于 2016-6-29 20:06 断电要分怎么看,如果一拖多,一台室内机故障时,主机可以停,也可以不停。看用户的需要,如果他带好几家, …谢谢,我是觉得合不合理的问题,一台室内机故障,主机就算不停,那么该台室内机也应该有防断电的措施,比如室内机里应该有个蓄电功能,防止突然断电时能把电子膨胀阀关闭。如果做不到这个功能,室内机突然断电,室外机必须停。
回复
13楼
用户是厂家最标准的实验室……
回复
14楼
前来学习下
回复
15楼
这个你要问厂里的设计师有没有办法解决,是否外置个模块
回复
16楼
angei83 发表于 2016-6-29 12:52 是的,室内机断电,室外机继续运行。我的用是TCL,打听过美的,室内机断电,室外机会停机报故障。可TCL就 … 多联机同一个系统的所有室内机,要求是统一供电,我不清楚TCL是怎么控制的,反正美的格力的会有一个安装调试完成后会有一个初始的室内机地址记录,如果有断电丢失的内机,会有提示,但是室外机还是会继续进行运行。