最近刚做了一个项目,多联机系统。前几天发生漏水事故,后来查出了原因。原因是室内机断电,电子膨胀阀没关,冷凝水满了,排水泵又没电。厂方说是业主的责任,正常操作是先关室内机,过一段时间后再断电(电子膨胀阀关闭需要时间)。厂方的解释我无法接受,我觉得没有断电保护,这不是缺陷,而是质量问题。各位大神觉得呢,一般正常情况下是怎么防护这种断电问题的呢?
第一,电子膨胀阀开关都得有电才能实现的;
第二,你这里只是室内机断电,室外机没断电继续运行?如果是,那确实是业主问题,操作不当,机组坏了厂家也不会管。
回复
3楼
这是咋设计的,向这种问题在设计时都应该考虑上
回复
4楼
我记得室内机断电,室外机会报故障停机,这是前一段时间和日立厂家沟通过的问题,请问您用的什么品牌的?
回复
5楼
这个东西,能找不出原因?
回复
6楼
前来学习一下
回复
7楼
soppin87 发表于 2016-6-27 15:05 第一,电子膨胀阀开关都得有电才能实现的;第二,你这里只是室内机断电,室外机没断电继续运行?如果是, …是的,室内机断电,室外机继续运行。我的用是TCL,打听过美的,室内机断电,室外机会停机报故障。可TCL就那样,它不会停机也不会报故障。这如果是业主问题,那么如果以后突然断电,非人为的怎么办?
回复
8楼
qiuzhen23 发表于 2016-6-28 10:21 我记得室内机断电,室外机会报故障停机,这是前一段时间和日立厂家沟通过的问题,请问您用的什么品牌的?是的,室内机断电,室外机继续运行。我的用是TCL,打听过美的,室内机断电,室外机会停机报故障。可TCL就那样,它不会停机也不会报故障。这如果是业主问题,那么如果以后突然断电,非人为的怎么办?
回复
9楼
勇者无疆 发表于 2016-6-28 09:24 这是咋设计的,向这种问题在设计时都应该考虑上你说空调设备设计还是暖通设计?
回复
10楼
谢谢楼主分享,非常好的资料.
回复
11楼
断电要分怎么看,如果一拖多,一台室内机故障时,主机可以停,也可以不停。看用户的需要,如果他带好几家,或是一家台有好多台,你希望他停还是不停。关键是使用时要和业主说明,在定方案时,也要和业主说明。
回复