现在有个项目,客户要求把锅炉直接供暖改为中间接板换间接供暖。请问板换的二次侧进出水温度要求和水流量怎么估算?设计计算时一次侧的进出水温度是不是还沿用以前的锅炉进出水温度!新人求帮助:handshake
现在有个项目,客户要求把锅炉直接供暖改为中间接板换间接供暖。请问板换的二次侧进出水温度要求和水流量怎么估算?设计计算时一次侧的进出水温度是不是还沿用以前的锅炉进出水温度!新人求帮助
:handshake
2楼
求帮助,谢谢各位大神
回复
3楼
一次侧的进出水温度一般来说和原来直供水的温度差不多。但是加了板换以后,一次侧必须安装循环水泵。二次侧更好办,根据锅炉的总热量选择一个板换就可以。比如说锅炉是7WM的,板换也选一个7wm的。但是可能会存在板换的管径小于采暖管道的管径,比如说采暖管道DN250,板换可能DN150,中间做个变径就不影响使用。
回复
4楼
谢谢你,一次侧也加装了水泵。确实选定的板换管径要小于采暖管径,而且选择的板换是安装在分水器之后,是把其中的办公室和库房单独拿出来装上板换进行换热,车间还是使用原来的分水器出水管进行直接供暖。装上板换换热空间只用到了锅炉的一部分热量,因此我是选择的使用负荷估算,根据供热面积算出大概换热量,不知道这个方法行不行?
回复
5楼
一次侧一般只能用锅炉的进出水温度(如95~70℃),锅炉配有水泵,所以不需再加泵;二次侧的水温比一次侧低一点,建议低3度(如92~67℃),,二次侧需配循环水泵。换热面积可根据热负荷计算,板换的阻力建议取5mh2o。
问题是原车间计算暖气片时用的供水温度95~70℃,而现在92~67℃,稍低一点的水温是否可行,这个需要你自己判断一下。一般来说,原计算都是有富裕的,所以我认为水温稍低一点问题不大,你也可以把板换面积选的稍大一些,就更没问题了。