本帖最后由 jow331234 于 2016-6-22 11:34 编辑 有一个业主为了装修方便特地把一支次梁梁底凿除一部分,而且割断了梁底主筋1.2米长把门洞口提高。(3根20的钢筋),现在拿来的加固方案只是用5毫米厚的角铁和铁板包一下。大家觉得是不是应该还得把原先割除的主筋恢复然后再加固还是这个加固可以代替原先的梁底主筋?
本帖最后由 jow331234 于 2016-6-22 11:34 编辑
有一个业主为了装修方便特地把一支次梁梁底凿除一部分,而且割断了梁底主筋1.2米长把门洞口提高。(3根20的钢筋),现在拿来的加固方案只是用5毫米厚的角铁和铁板包一下。大家觉得是不是应该还得把原先割除的主筋恢复然后再加固还是这个加固可以代替原先的梁底主筋?
2楼
主筋怎么恢复?凿除一部分混凝土进行钢筋焊接然后支模浇筑混凝土么?貌似这个力学效果也不好。可以用钢板进行加固。
回复
3楼
lijeysn 发表于 2016-6-22 11:41 主筋怎么恢复?凿除一部分混凝土进行钢筋焊接然后支模浇筑混凝土么?貌似这个力学效果也不好。可以用钢板进 …我的想法是再往边上把主筋凿出12倍D的长度然后单面焊连接上,再浇混凝土,然后让他在这个基础上加固。话说不恢复主筋直接用钢板加固真的可行吗?我从没碰到过
回复
4楼
jow331234 发表于 2016-6-22 11:45 我的想法是再往边上把主筋凿出12倍D的长度然后单面焊连接上,再浇混凝土,然后让他在这个基础上加固。话 …开始没理解清楚你的意思。你的加固方法应该是可行的,不过最好是要经过受力验算一下。我是见过用钢板箍结合钢板进行梁底加固的。
回复
5楼
至少得保证你加固用的钢用量可以跟原来切断的钢筋等强代换吧。。
回复
6楼
他的做法不赞同呀,暂且抛开角铁和钢板是不是能足够替代原来钢筋的截面面积,钢筋切断后,在该范围就没有纵向受力钢筋了,属于素混凝土的范畴,决不允许采用粘钢和粘碳纤维布的方式进行加固。此类问题如何处理,我认为应该仔细核算,需要分析这跨次梁的受力模型,如果仍按整跨梁来考虑,第一种方法是将拆除的部分恢复,并将切断的钢筋焊接恢复;如果必须保证洞口的高度,那么就将整跨梁的截面高度降低,重新配筋,做成宽扁梁。如果这跨次梁两侧的主梁约束力度够大,可以按固端计算的话,不防将洞口两侧剩余部分的次梁作为悬挑梁,洞口部分的梁作为简支梁简支在悬挑梁上的模型进行核算。
回复
7楼
不如门边加柱子,否则光包钢板是不管用的,以后开裂了就麻烦了。
回复
8楼
同意6楼的说法,钢筋断了,受力已经变了,简单的加固不可取,应该重新计算。
回复