公共浴室的排风新风问题!
sshykt
sshykt Lv.7
2016年06月22日 10:11:24
来自于通风排烟
只看楼主

我想请教一下公共浴室的排风新风的设计问题,比如新、排风的换气次数的确定以及几次比较经济适用,选用什么类型的风机既经济又能满足安全和使用要求等?还有就是在实际设计与施工中需要注意哪些细节问题等?

我想请教一下公共浴室的排风新风的设计问题,比如新、排风的换气次数的确定以及几次比较经济适用,选用什么类型的风机既经济又能满足安全和使用要求等?还有就是在实际设计与施工中需要注意哪些细节问题等?
滴血雄鹰
2016年06月22日 10:53:48
2楼
根据GB50736-2012条文说明6.3.6表3提供,淋浴排风换气次数5-6次,补风一般为排风量的85-95%。风机根据实际情况选择,如果直接通室外,挂壁式轴流风机或者换气扇都可以。如果管道系统比较长,建议轴流风机。浴室湿气重,主要风机电机保护处理,还有主要防火要求。
回复
sshykt
2016年06月22日 14:29:44
3楼
谢谢,不过我说的是公共浴室,就是有浴池的那种,面积比较大,浴池也有一两百平,不是家庭那种小的,你说的排气扇我觉得可行性小,而且轴流风机的电机多是放在机内,担心长时间的腐蚀和水露侵蚀!选择型号如何考虑噪音、转速、全压等各种参数之间的关系!还有就是定制星三角控制柜的参数联系。
回复
xiangrk3849
2016年06月24日 11:01:02
4楼
可不可以考虑在外墙上均匀多装几个壁式排风机的可能?
回复
qq_1468661044131
2016年10月01日 08:43:46
5楼
可以用中部补风,四壁排风的形式。
回复

相关推荐

APP内打开