无稳压设备的临时高压是否需要压力开关启泵?
hyh024
hyh024 Lv.8
2016年06月20日 11:25:07
只看楼主

消规图示,无稳压泵的临时高压,由高位水箱出水管上的流量开关启动消防泵,那么泵房出的压力开关用作和用途?如果压力

消规图示,无稳压泵的临时高压,由高位水箱出水管上的流量开关启动消防泵,那么泵房出的压力开关用作和用途?如果压力
免费打赏
lichangan1000
2016年06月20日 15:12:06
2楼
你可以流量开关呀。
回复
co1456794221055
2016年07月01日 14:01:13
3楼
帮顶{:2_78:}
回复
安穆明weibo
2016年07月01日 17:45:20
4楼
这是两种启动方式而已,我通常为了保险,两个都设立了。
回复
云海潇洒飞
2016年07月26日 12:10:11
5楼
根据消规11.0.4条及消规图集15S909,P90,压力开关和流量开关都需要