多层建筑的电梯负荷等级?
lx_shj
lx_shj Lv.2
2007年11月06日 20:55:30
只看楼主

多层办公楼及厂宿舍的电梯负荷等级?如外电源只有一个,该如何做?

多层办公楼及厂宿舍的电梯负荷等级?如外电源只有一个,该如何做?
免费打赏
lxt9607
2007年11月07日 11:49:45
2楼
三级
回复
hubeixp
2007年11月07日 13:10:55
3楼

为什么?
回复
lxt9607
2007年11月07日 15:18:30
4楼
三类建筑不需要设消防梯,有钱的主为舒服安装电梯,即使停电了多走两步也不是什么大事~~~
回复
lx_shj
2007年11月08日 20:33:46
5楼
谢谢,但民规10。4。2如何解?停电了人不就关里面了?
回复
q106445542
2007年11月08日 22:06:39
6楼
应该是本建筑的最高等级
怎么地也是个二级啊
单独接一个回路
回复
chenzhenli738
2007年11月14日 20:48:05
7楼
客梯至少应该是二级负荷吧,突然停电或是其他事故的话,人不是关在里面了,货梯可以是三级负荷。
回复
lx_shj
2008年06月21日 10:12:55
8楼
BV线可以和电缆一起敷设到桥架上吗
回复
wenwowuqing
2008年06月21日 16:27:12
9楼
应该是2级!需要单独接回路!:lol
回复
lch999
2008年06月21日 23:28:05
10楼
设不调电梯究竟是建筑确定还是电气确定?请同行指教./谢谢:kiss:
回复
lggufei
2008年06月23日 11:51:14
11楼
我来说点意见吧。
老民规的规定是:10.4.2 电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中。
配电系统的构成,应根据其负荷级别,按照本规范第3章有关原则确定。
各类建筑物电梯的负荷分级见本规范第3章表3.1.2。表中未详列者可按下列规定确定:—般乘客电梯为二级,重要的为一级;一般载货电梯、医用电梯为三级,重要的为二级;自局扶梯和自动人行道一般为三级,重要的为二级。

所以按照老民规的规定,客梯最少也是二级。

这个我一直持比较反对的意见。

好在新民规来了个比较明确的规定:3.2.8 多层住宅的电梯电力为三级负荷。


我是比较倾向于这个规定的。

但无论到底是几级负荷,单独的供电回路是必须的。