多层办公楼及厂宿舍的电梯负荷等级?如外电源只有一个,该如何做?
多层办公楼及厂宿舍的电梯负荷等级?如外电源只有一个,该如何做?
2楼
三级
回复
3楼
为什么?
回复
4楼
三类建筑不需要设消防梯,有钱的主为舒服安装电梯,即使停电了多走两步也不是什么大事~~~
回复
5楼
谢谢,但民规10。4。2如何解?停电了人不就关里面了?
回复
6楼
应该是本建筑的最高等级
怎么地也是个二级啊
单独接一个回路
回复
7楼
客梯至少应该是二级负荷吧,突然停电或是其他事故的话,人不是关在里面了,货梯可以是三级负荷。
回复
8楼
BV线可以和电缆一起敷设到桥架上吗
回复
9楼
应该是2级!需要单独接回路!:lol
回复
10楼
设不调电梯究竟是建筑确定还是电气确定?请同行指教./谢谢:kiss:
回复
11楼
我来说点意见吧。
老民规的规定是:10.4.2 电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中。
配电系统的构成,应根据其负荷级别,按照本规范第3章有关原则确定。
各类建筑物电梯的负荷分级见本规范第3章表3.1.2。表中未详列者可按下列规定确定:—般乘客电梯为二级,重要的为一级;一般载货电梯、医用电梯为三级,重要的为二级;自局扶梯和自动人行道一般为三级,重要的为二级。
所以按照老民规的规定,客梯最少也是二级。
这个我一直持比较反对的意见。
好在新民规来了个比较明确的规定:3.2.8 多层住宅的电梯电力为三级负荷。
我是比较倾向于这个规定的。
但无论到底是几级负荷,单独的供电回路是必须的。
回复