整定电流可以大于额定电流多少倍,算正常?
lw1220
lw1220 Lv.2
2007年11月06日 17:30:33
来自于继电保护
只看楼主

请教各位高手图纸报价预算中遇到个问题塑壳断路器脱口器额定电流/整定电流 125A/1750A觉得不太.......另:本人以前一直搞弱电,现开始做强电配电6个月先谢谢各位大虾。。。。。。。

请教各位高手
图纸报价预算中遇到个问题

塑壳断路器
脱口器额定电流/整定电流 125A/1750A

觉得不太.......

另:本人以前一直搞弱电,现开始做强电配电6个月

先谢谢各位大虾。。。。。。。
免费打赏
hotfire002
2007年11月21日 21:28:19
12楼
这个要根据你配电,情况来看,
如:瞬时脱扣器整定电流约为10In
长延时脱扣器整定电流约为1。2-1。3In,有的也可能选择不大于1,
电机脱扣器整定电流约为12In。
还的反时限延时。等,所以不能一句话说多少,你要先定你保护类型
回复
lgw163.cn
2007年11月21日 21:46:32
13楼
按你说的情况很少见,脱扣器瞬时脱扣一般按额定电流的8^10倍整定,如果电机控制开关标识参数不止一个的.你能说你用的是什么品牌的开关
回复
xinye500
2007年11月21日 23:46:56
14楼
buzhidao
回复