整定电流可以大于额定电流多少倍,算正常?
lw1220
lw1220 Lv.2
2007年11月06日 17:30:33
来自于继电保护
只看楼主

请教各位高手图纸报价预算中遇到个问题塑壳断路器脱口器额定电流/整定电流 125A/1750A觉得不太.......另:本人以前一直搞弱电,现开始做强电配电6个月先谢谢各位大虾。。。。。。。

请教各位高手
图纸报价预算中遇到个问题

塑壳断路器
脱口器额定电流/整定电流 125A/1750A

觉得不太.......

另:本人以前一直搞弱电,现开始做强电配电6个月

先谢谢各位大虾。。。。。。。
免费打赏
bergenwu
2007年11月15日 20:04:43
2楼
一般正常會在1.2至1.5倍左右,依據被保護設備決定.
回复
lw1220
2007年11月20日 10:08:41
3楼
谢谢二楼的
回复
colourcat_3392
2007年11月20日 19:40:53
4楼
短路脱扣整定一般进线10倍,馈线8倍
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:44:37
5楼
在0.95---1.5之间吧
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:45:45
6楼
不知道对不对我记得是这样!
回复
beijinga
2007年11月21日 09:43:20
7楼
支持4楼的说法
回复
bqg
2007年11月21日 12:53:30
8楼
整定电流可以大于额定电流多少倍,记得是1~1.2左右.
要解决这个问题,楼主需在看一下本回路负荷功率是多大?如接近40KW,脱扣器整定电流选80A,接近50KW,脱扣器整定电流选100A都还差不多.即:脱口器额定电流/整定电流 125A/80A或125/100A .显然,125A/1750A 这种标法有误.
回复
bqg
2007年11月21日 12:55:25
9楼

做瞬动保护时用它.
回复
jun-john.shi
2007年11月21日 13:22:15
10楼
1750/125=14倍,如果负载是电动机,这个断路器是电动机保护断路器,则没有问题。因为需要躲过电动机启动瞬间的暂态涌流
回复
sctvcdx
2007年11月21日 15:39:17
11楼
从你的标识中看出的确是有点问题。一般象你这样标的第一个是额定电流,第二个数字是整定电流。应该是第一个数字大于第二个数字才对。
回复

相关推荐